大家谁知道变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求呀??还有补强焊点的数量及位置?电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 没有明确?! 第 2.4.7 条 铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。 对口焊焊口尺寸
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GBJ149—90 没有明确?!
第
2.4.7
条
铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。
铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。
对口焊焊口尺寸
(mm)
表
2.4.7
母线
类别 |
焊口形式
|
母线厚度
a |
间隙
c |
钝边厚度
b |
坡口角度
α(°) |
矩形母线
|
|
<5
|
<2
|
|
|
|
5
|
1
~
2
|
1.5
|
65
~
75
|
|
6.3
~
12.5
|
2
~
4
|
1.5
~
2
|
65
~
75
|
||
管形母线
|
|
3
~
6.3
|
1.5
~
2
|
1
|
60
~
65
|
6.3
~
10
|
2
~
3
|
1.5
|
60
~
75
|
||
10
~
20
|
3
~
5
|
2
~
3
|
65
~
75
|
第 2.4.8 条
母线对接焊缝的部位应符合下列规定: