关于变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求
liulintian
liulintian Lv.2
2010年02月22日 20:22:27
只看楼主

大家谁知道变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求呀??还有补强焊点的数量及位置?电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 没有明确?! 第 2.4.7 条 铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。   对口焊焊口尺寸

大家谁知道变电站管母线焊接的加强衬管的长度要求呀??还有补强焊点的数量及位置?
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GBJ149
90 没有明确?!

2.4.7
铝及铝合金硬母线对焊时,焊口尺寸应符合表 2.4.7 的规定;管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央 , 衬管与管母线的间隙应小于 0.5mm (图 2.4.7 )。

  对口焊焊口尺寸 (mm)         表 2.4.7

母线
类别

焊口形式

母线厚度
a

间隙
c

钝边厚度
b

坡口角度
α(°)

矩形母线


<5

<2




5

1 2

1.5

65 75

6.3 12.5

2 4

1.5 2

65 75

管形母线


3 6.3

1.5 2

1

60 65

6.3 10

2 3

1.5

60 75

10 20

3 5

2 3

65 75


   
   第 2.4.8
母线对接焊缝的部位应符合下列规定:
免费打赏
lingxuct
2010年02月23日 13:44:44
2楼
管形母线不般为铝管,本人碰到的正好厚度是6.3mm,焊接前衬管为内衬,这样只有一条焊缝。

因铝焊接比其他金属的焊接难度大,内衬后焊缝下面有衬管档住,焊接熔池不会漏穿,保证了焊接质量。

从衬管的作用(防止焊接熔池漏穿)上看,衬管长度无要求,只要能挡住焊缝就可以。

但是,为了安装母线的“横平竖直”,保证管母连接的平直度,内衬管长度应大于管母外径的2倍(一般取2.5倍)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-23 14:01 编辑 ]
回复
shl101652
2010年02月23日 16:23:17
3楼
焊接手册上有
回复
liulintian
2010年02月23日 20:55:27
4楼
首先,谢谢 lingxuct 的回答,但是长度按照受力要求应该有个要求,而不是大概或一般;

另外,施工中我们都采取两侧焊加强孔,一侧各两个,多少年来一直这么做,但我找不出依据。

谢谢
回复
liulintian
2010年03月08日 12:34:11
5楼
何人知道呀?谢谢
回复