消防水池在发生火灾时能保证连续补水的条件下,消防水池的容积可以减去火灾延续时间内连续补充的水量。请问一下这个减去的补充水量怎么确定啊?
消防水池在发生火灾时能保证连续补水的条件下,消防水池的容积可以减去火灾延续时间内连续补充的水量。
请问一下这个减去的补充水量怎么确定啊?
2楼
管径已知,流速不宜取过大,如可取1m/s,查水力计算表,可得流量,乘以火灾延续时间即得水量。
高层不要考虑补水。
回复
3楼
【求助】关于消防水池补水的问题
回复
4楼
如果楼主的建筑是高层,则套高规:“商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。”
如果是多层,则套《建规》:表8.6.3,民用建筑为2小时。
楼主能否把这个建筑的详细情况说明一下,便于大家分析。
回复
5楼
有可靠的水源就可以考虑补水,比如两路进水,流速按已知的条件计算,如没有相关资料就按1m/s计算。
回复
6楼
关于消防水池能否补水,借这个贴,感兴趣的可以讨论一下:
建规:8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 ......当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
高规:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
大家仔细看看各自的条文和条文解释,就会发现还是有区别的。
回复
7楼
同意machael的观点!确定外部给水管网所能提供给你的流量有多少,两路进水,流速按已知的条件计算,如没有相关资料就按1m/s计算,再确定管径!
回复