请教下630kva的变压器应该选用多大的低压进线开关?
onedayever
onedayever Lv.2
2010年02月22日 14:05:19
来自于变压器
只看楼主

1250还是1600呢?2 还有在6.3kv电压等级上使用。1600kva的变压器高压断路器额定电流选用630A还是1250A呢?谢谢!

1250还是1600呢?

2 还有在6.3kv电压等级上使用。1600kva的变压器高压断路器额定电流选用630A还是1250A呢?
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年02月22日 14:20:21
2楼
630KVA变压器的低压侧额定电流为909.4A,框架式开关可以在1000A至1600A之间选择,保护是可以设置的。

高压开关柜的断路器一般在同一变电所内选同规格的,互换方便,因630A与1250A在价格上相差不是很多。
回复
bossdyc
2010年02月22日 16:08:21
3楼
学习了。支持区管。。。
回复
shideping
2010年02月22日 21:54:07
4楼
支持区管。
回复
电力配电
2010年03月12日 12:35:31
5楼
支持909.4A,所以你自己考虑吧。不过一般我们是选择用,1250A的断路器
回复
swzjwzyq
2012年11月10日 11:45:17
6楼
学习力,加油···
回复
电气交流
2012年11月10日 12:16:01
7楼
1000的够了,当然1250也可以,但是没有必要,考虑降容环境的话,1250更好。
回复
ilfang
2012年11月10日 15:28:01
8楼
1250A,必须的。
回复
mfkduemc
2012年11月10日 20:41:16
9楼
个人认为如果配电间有较多的预留空位,建议选1600的框架断路器,这样如果负荷增加的话需要更换变压器时进线柜跟母线都不需要更换(当然低压柜柜内母线也得有1600A的载流能力),只需增加柜子。如果不考虑负荷增加或配电间的基本上没有空位,那1250的框架断路器就足够。
回复
hkchentao
2014年09月01日 09:41:01
10楼
学习了,每天都能学习一点,真不错。
回复
qq_1410379016210
2014年09月11日 04:29:39
11楼
学习了,每天学习一点点。
回复