关于雨水立管!!
2008gpszhshl
2005年07月29日 00:39:36
只看楼主

请问下,雨水立管是否可以只装首层和顶层两个检查口,中间不设,28层的住宅。

请问下,雨水立管是否可以只装首层和顶层两个检查口,中间不设,28层的住宅。
linyinong
2005年07月29日 09:37:04
2楼
只需底层!
回复
kimfl
2005年07月29日 09:50:36
3楼
从堵塞的可能性来讲,雨水口附近以及立管转弯之处比较大,故上下均应设检查口
回复
ydh1981
2005年07月29日 10:09:20
4楼

我的设计一般就在底层设
规范也是那样要求的4.9.33不过说的是清扫口
我想不太好做,一般都用检查口代替了
回复
wangganghand
2005年07月29日 10:09:48
5楼
从雨水的运行情况,雨水管道的堵塞经常发生在雨水斗和管道连接处,所以管道设检查口应在顶层处,管道在转弯处,容易堵塞,所以应加检查口。
回复
blueskywater
2005年07月29日 14:33:55
6楼
是的
回复
swqlily
2005年07月29日 16:50:28
7楼
同意3楼的观点
回复
lidongming_2190
2005年07月31日 20:51:34
8楼
同意3楼的
回复
shihongsheng
2005年07月31日 20:55:25
9楼
同意3楼的观点
回复
ryxz
2005年07月31日 20:57:28
10楼
应该只在底层加的
回复