12楼
10楼的朋友谢谢你了,你给的书我找了好久了,对我很有用谢谢您,好人有好报谢谢
回复
13楼
二个问题,共同学习:
1。吊支架数量和间距明显偏少。
2。这些管道和消防有关吗?如果有,应刷防火漆或防火涂料。
回复
14楼
弯头应该尽量减少,不然电缆的绝缘层破坏,电缆重镀锌钢管里面去不出来,又要重新配管,很好麻烦。
回复
15楼
电气明管横平竖直整齐好看,但弯头比暗管要多,里面电缆出了问题,换电缆有些麻烦.
回复
16楼
不懂 :)
回复
17楼
电气明管当然要横平竖直,但桥架的吊架间距太大,软管与仪表之间的连接,没有用专用的接头。
回复
18楼
还达不到配明管的要求,缺少支架,钢管与金属软管之间没有护口等!!!
回复
19楼
太烂了,桥架和明管施工太粗糙。
回复
20楼
配管横平竖直的原则是对的,但应结合实际情况处理弯头部分,图上弯头确实有点多,不利于电缆敷设及日后电缆检修。
回复
21楼
缺少支架,钢管与金属软管之间没有护口等。
回复