电气专业二次结构配管样板图册
有爱心的灌汤包
2023年07月03日 09:07:45
只看楼主

1 测量放线 管控要点 根据图纸设计的要求统计配管数量,确定开槽方向及宽度,然后进行弹线定位。



1
测量放线



管控要点


根据图纸设计的要求统计配管数量,确定开槽方向及宽度,然后进行弹线定位。



   
2

开槽开洞


管控要点


1.用切割机沿线槽边线切槽。

2.用钢钎在线槽边线内开槽,深度满足管线要求。

3.线槽边线整齐,呈直线,转角大于90度。槽底平整,无明显凹凸部分。


剔槽的宽度应不大于管外径加15mm,槽深不小于管外径加15mm,管外侧的保护层厚度应不小于15mm。



   
3

安装箱(盒),上下配管



管控要点


1.先进行箱(盒)的位置确定,后进行配管与箱(盒)连接

2.线管进入电箱间距均匀,一管一孔,敷设管道时顺直。

电箱(盒)安装前清除线槽内浮渣和灰尘。



   
4

箱(盒)固定



管控要点


1.提前确定后砌墙体抹灰层厚度,根据抹灰层厚度确定线盒及箱体埋设深度,确保线盒及箱体固定牢固后外表面与抹灰完成表面平齐。

2.箱(盒)位置方正,同一功能房内底盒标高误差不大于10mm。

箱(盒)外沿应与灰饼平齐,并用砂浆打破口固定牢靠。



   
5

槽内管路固定




管控要点


1.用线卡或者铁丝固定槽内线管。

2.线卡大小合适,排布均匀,线管固定牢靠,无松动。

固定间距不大于500mm。



   
6

槽洞修补


管控要点


1.宽度小于3cm线管缝隙采用砂浆封堵。

2.洞口较大部位采用细石混凝土回填槽洞。

3.槽洞采用细石混凝土修补,回填应密实,无空鼓、裂纹。

4.封堵完成后注意定期养护,防止表面开裂、强度不足。

抹灰前开槽部位进行挂网加强处理。

相关推荐