电气配管
987wgh
987wgh Lv.2
2010年02月12日 06:28:38
来自于工地图片
只看楼主

请各位老师指点指点

请各位老师指点指点 DSC00347.JPG DSC00346.JPG

DSC00347.JPG


DSC00346.JPG


DSC00345.JPG


DSC00335.JPG


DSC00343.JPG


DSC00342.JPG


DSC00359.JPG

免费打赏
xia510231
2010年02月12日 08:18:16
2楼
顶,安装工艺还行
回复
yangdr
2010年02月12日 22:34:45
3楼
电气明管横平竖直整齐好看,但弯头比暗管要多,里面电缆出了问题,换电缆有些麻烦.
回复
zxw456789
2010年02月13日 11:10:12
4楼
配管工艺还可以,电机部位引下线建议用线槽引致电机接线盒 ,便于好施工(电缆敷设)。
回复
pyuewo
2010年02月16日 10:15:32
5楼
太烂了!!!!!!!!!
回复
pyuewo
2010年02月16日 10:16:17
6楼
这是地球人干的???????????
回复
lie99
2010年02月16日 14:40:35
7楼
电缆出了问题,换电缆有些麻烦
回复
胖胖
2010年02月16日 16:48:14
8楼

顶!!
回复
dtl313
2010年02月19日 12:27:40
9楼
我倒是觉得这种工艺还可以,只是配线要细、少、尽量短(管中)。:time:
回复
ljzeng808
2010年02月19日 16:14:32
10楼
每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不超过2个;