01 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 02室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择 分歧管的尺寸 03冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
01 配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度


03冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

04安装所需的材料标准
铜管 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。 4.应具有出厂合格证、质量证明书。


05安装所需工具
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。
06分支岐安装要求






1、必须使用氮气保护焊; 2、表压应在0.02MPa—0.05MPa; 3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温; 4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。




能泄漏的位置1.安装冷媒配管时,与室内外机组连接口2.管路中各焊接部位3.冷媒管材放置和运输中的产生损伤 检查步骤(氮气试压,为防止设备损坏,保压时间不应过长)
1.加压3kg/cm2,保持3分钟2.加压15kg/cm2,保持3分钟3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响 环境温度变化引起的氮气压力变化经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg。
07冷媒配管的保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。


09冷凝水畅通性试验
1.自然排水机组测试; 2.水泵排水测试;3.每台内机单独测试;
4.堵住排水口往冷凝水管道注满水。
10通讯线配线要求
a.所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。 b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。

配线注意要点

11真空干燥
第一步:将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。 第二步:当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。 注意事项(一定要真空表测量真空度): a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。 b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到 -755mmHg(-100.7kPa)以下。 c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。12冷媒追加

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:多联机系统的配管与安装