弱弱的问个问题
ylj-zju
ylj-zju Lv.2
2005年07月28日 20:21:51
只看楼主

第11.4.4条 考虑地震作用组合的框架柱、框支柱的剪力设计值Vc应按下列公式计算: 19度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构Vc=1.2(Mtcua+Mbcua)/Hn,Mtcua与Mbcua之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。Mtcua和Mbcua的值可按本规范11.4.1条的规定进行计算,但在计算中应将材料的强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以相应的承载力抗震调整系数;

第11.4.4条 考虑地震作用组合的框架柱、框支柱的剪力设计值Vc应按下列公式计算:
19度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构
Vc=1.2(Mtcua+Mbcua)/Hn
,Mtcua与Mbcua之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。Mtcua和Mbcua的值可按本规范11.4.1条的规定进行计算,但在计算中应将材料的强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以相应的承载力抗震调整系数;

问题:实配的纵向钢筋截面面积 怎么计算呢?拉还是压呢? 特别是截面配的是双筋 .

免费打赏
天柱
2005年07月30日 20:37:03
2楼
实配的纵向钢筋截面面积计算配了多少是多少,与拉压没关系,就是截面的受弯抵抗力,双筋就按双筋算。