有关高层、超高层纯住宅的东西
kimfl
kimfl Lv.8
2005年07月28日 18:52:17
只看楼主

刚参加完一个超高层消防审查会,与大家共享一下: 1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。 2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷) 3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消。 但是:1)入户花园做边墙扩展喷头或将入口的乙级防火门改为甲级防火门。

刚参加完一个超高层消防审查会,与大家共享一下:
1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。
2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷)
3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消。
但是:1)入户花园做边墙扩展喷头或将入口的乙级防火门改为甲级防火门。
2)走道做事故广播和警铃。

会议为审查超高层取消户内喷淋问题。
因此第一、二点高层住宅的问题为深圳市消防局看法,没有讨论。
第三点由编写高规专家、广东省消防中队、深圳市消防局具体讨论,且做了火灾模拟,最后通 过,仅供大家参考。
免费打赏
zhangminghua7512
2006年08月30日 19:38:20
12楼
谢谢,规范中模糊的就应该明确
回复
yanglan
2006年09月24日 11:25:03
13楼
有这方面的图纸吗?我想见识见识啊,谢谢
回复
zgcumt
2006年12月20日 16:26:40
14楼
高规有说不超过100m的住宅不用设喷淋的

楼梯旁边最好设消火栓,而且可以用水龙带到下层的消火栓处就最好不过了
回复
zhishui01
2006年12月21日 17:21:22
15楼
确实规范中有些模糊的东西应该好好解决解决
回复
xjl001
2007年03月28日 20:58:04
16楼
是什么住宅?高级住宅吗?
如果是普通住宅为什么要设置喷淋,有必要吗?有根据吗?用讨论吗?!!!
回复
yanglan
2007年03月31日 23:40:44
17楼


高级住宅详细看高规的条文
回复
gzhmdzh888
2007年04月21日 11:52:34
18楼
前几年我在广州已经是这样做了!
回复
dao1388
2007年10月19日 15:33:37
19楼
这样好啊,以前做一些项目才60多米就得在走道和前室做喷淋了,根本无必要的,谢谢楼主的案例啊
回复
ufo-21
2008年01月13日 20:16:17
20楼
谢谢楼主资料。学习中。
回复
mycad2008
2008年04月23日 17:32:04
21楼
bucuo!
回复