筏板上的消防水池荷载怎么输入?
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年02月08日 19:15:36
只看楼主

用jccad计算梁板式筏板基础时,消防水池的荷载怎么输入按覆土重输入 ,还是按恒荷载输入请高手指点迷津 谢谢

用jccad计算梁板式筏板基础时,消防水池的荷载怎么输入
按覆土重输入 ,还是按恒荷载输入
请高手指点迷津 谢谢
免费打赏
wy720408
2010年02月09日 13:15:09
2楼
用jccad计算梁板式筏板基础时,消防水池的荷载
应当按活荷载输入,因为水不是总有的
回复
hmlfl
2010年02月13日 02:47:07
3楼
消防水池一般建在室外地下,室外无条件时建在室内。因为消防水压要求达到一定的压力,消防水池的水也应当时刻是满的,故其荷载应当按恒荷载输入。
回复
wangyaqinl
2010年02月15日 17:10:46
4楼
3楼说得好!
回复
tymooooo
2010年06月05日 16:07:50
5楼
时刻都是满的?救火就会用水了。。。。。水压是消防车上的机器提供的,水池的压力不够。
回复
slow1978
2010年06月07日 19:30:32
6楼
3楼说得好!
回复
yyy168
2010年11月27日 22:47:36
7楼
按恒荷载输入
回复
xingzm_nora
2010年11月30日 16:17:50
8楼
按恒载输入,但要考虑满水和空水的不同工况。
回复
love520ting
2011年12月15日 15:43:05
9楼
谢谢楼主的好东东,最近在学习研究STAWE,这些东东很有用,学习中。
回复
dididada250
2012年02月28日 10:51:32
10楼
谢谢楼主的提问、、、
作为新人受益良多
回复
qq540434148
2012年06月15日 10:26:01
11楼
到底是按恒载还是活载啊 ???生活水箱呢?
回复

相关推荐

APP内打开