超长地下室施工,2009
ccbbffooo
ccbbffooo Lv.8
2010年02月08日 11:08:56
来自于建筑施工
只看楼主

地下室长351m、宽67.2m。板底厚700mm,局部加厚200mm~300mm。SY-G补偿收缩砼施工。地下室大体积砼防水施工方案,2008地下室长222m、宽188m。底板厚800mm,局部筏板厚度1m~2m,地下室顶板厚度180mm。SY-K补偿收缩砼结构自防水。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 15:23 编辑 ]

地下室长351m、宽67.2m。板底厚700mm,局部加厚200mm~300mm。SY-G补偿收缩砼施工。
地下室大体积砼防水施工方案,2008
地下室长222m、宽188m。底板厚800mm,局部筏板厚度1m~2m,地下室顶板厚度180mm。SY-K补偿收缩砼结构自防水。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 15:23 编辑 ]

1.png

98bd583764f40888fa29.pdf
263 KB
立即下载
82ad1a95bd67832824bd.pdf
257 KB
立即下载
免费打赏
ccbbffooo
2010年02月08日 11:11:26
2楼
实际工程案例-超长地下室施工
多多学习,共同进步
回复
straggler
2010年02月10日 17:41:35
3楼
这个技术从资料上看比较好。看完之后有三个问题:
1、此技术的工程实例的后续情况怎么样?有无出现裂缝?
2、在文中进行成本对比时,并没有给出添加膨胀剂造成的成本增加,所以难以判断使用此技术的经济性;
3、在300多米的长地下结构中,混凝土的收缩应力是非常大的,在采用此技术外,是否还应当采用其它的构造措施?
回复
ziyouzizai1028
2010年04月16日 20:23:51
4楼
近来一直在考虑这个问题,地下室后浇带的处理问题,谢谢楼主的东西。我可以好好了解这个问题了
回复
zengzh998
2010年04月18日 17:12:16
5楼
学习一下
回复
hcw_831
2010年04月18日 23:19:36
6楼
本人施工的工地也刚好用这种,不过才捣了十几天,还不知道效果如何
回复
ibetter
2010年12月30日 10:16:47
7楼
关于施工后浇带的预留,其实后浇带的后期处理时关键,尤其是后浇带材料的使用,这个也很重要
回复
mengyunyun1986
2011年01月20日 16:48:47
8楼
difdnfdngsd fskdjfsfesfrds