├─003 电气 文件夹大小:1.01G
火灾自动报警系统和电气的规范是密不可分的,有了这些资料,就不用担心了。
├─004 阀门法兰 文件夹大小:73.5M
自动喷水灭火系统、消火栓、细水雾、水喷雾、气体灭火的辅助资料。
├─005 给排水 文件夹大小:398M
自动喷水灭火系统、消火栓、细水雾、水喷雾、气体灭火的辅助资料。
├─006 工程 文件夹大小:7.02G
从2005年~2009年末本人在2个公司内完成的所有工程,均为完整图纸、预结算文件、及施工过程中和造价有关的所有文件。
├─007 楼宇自控 文件夹大小:29.5M
楼宇自控和消防关系不大,但也有一些联系。
├─008 其他 文件夹大小:171M
一点点,这个就不介绍了。
├─009 通风、空调与防排烟 文件夹大小:247M
空调的资料有一小部分,其余均为通风和防排烟。
├─010 图集 文件夹大小:4.33G
近350个至2010年2月7日有效的安装工程标准图集,均为清晰版本。
├─011 土建文件夹大小:320M
安装工程的技术人员也得懂一些必需的建筑工程。
├─012 消防 文件夹大小:1.62G
包括NFPA、厂家资料、防火防爆、防火封堵、防火卷帘防火门、干粉、管道、火灾自动报警系统、建筑消防设施消防保养、灭火器、泡沫、气体灭火系统、通用规范、图纸图例、涂料、消防论文、消火栓、应急照明和疏散指示、资料目录、自动喷水灭火系统这几个文件夹。几乎包括所有与消防有关的规范、资料,这是我在5年间收集的与消防工程有关的所有规范资料,期间剔除废止标准,随时加入最新标准。
├─013 学习考试资料 文件夹大小:1.39G
包括一、二级建造师,造价师,2009年最新教材、题库,及PHOTOSHOP、OFFICE应用视频教程。
└─014 预算 招投标 文件夹大小:2.72G
包括造价方面基础知识、进阶资料(主要为进阶资料),及规模性的招投标文件、预结算成果、预结算中必备的查询资料。

本人是做消防工程的,以上所有资料几乎都和消防有关,从设计、施工、造价方面涵盖了各种消防工程。(总计大小:31.4G)
具体内容请看EXCEL文件目录。
228ce8eed9b79e3885a7.zip
55.9 KB
立即下载
免费打赏
w-jwei
2010年02月07日 20:29:39
2楼
楼主,大家上网都是来淘免费的东东的!!
回复
孩儿她爹2014
2010年02月07日 23:35:41
3楼
我知道 不过我觉得现成比一个一个找更方便
这些东西要都找全了 也很麻烦的
我是一点一点积累起来的 从来没看着过有人卖大批量的消防方面资料
要是以前的几年看见有人卖我就买了

我发的东西里目录还是挺全的 按目录找自己下载也行 比没头绪上网乱找好多了

[ 本帖最后由 minglong_9952 于 2010-2-7 23:36 编辑 ]
回复
chaorocktnt
2010年02月15日 19:23:55
4楼
什么价格 pm我
回复
cl5023
2010年02月15日 21:11:39
5楼
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
答:规范有明确规定,高位水箱不能满足最不利点静压要求就要设稳压装置。基本上出了多层建筑消火栓系统,其他都要设,除非水箱比最不利点高差很大。
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
答:静压
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
答:要联动,图集图集98S205怎么计算很明确。最不利点需要压力P1,根据气压罐工作压力比得消防泵启泵压力P2,稳压泵启泵压力PS1=P2+2~3m,稳压泵停泵压力PS2=PS1+5~6m。
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
规范有规定,消火栓不大于5L/S,喷了不大于1L/S。
5,稳压泵的作用是什么?。
保证管网内初期压力,一般气压罐调节容积为30S内水量
回复
cl5023
2010年02月15日 21:13:16
6楼
