一个二类高层综合楼,我计算消防水池为750立方,总工说大了,室内\外消火栓用火量30L/s三小时,喷淋27L/s一小时,没错呀?请哪位高手指点.
一个二类高层综合楼,我计算消防水池为750立方,总工说大了,室内\外消火栓用火量30L/s三小时,喷淋27L/s一小时,没错呀?请哪位高手指点.
2楼
考虑把室外消防水量不存近来,
回复
3楼
一般消火栓两小时用水量,喷淋一小时用水量,也就是消火栓216吨,自喷97.2吨,总共313.2吨,取320吨也就可以了。
按你的消火栓3小时,324吨,加上自喷97.2吨,也就421.2吨,比750吨小多了,所以你的计算错了。
回复
4楼
高层综合楼室内消防用水量要按三小时算,喷淋一小时.
一般室外消防用水量由市政直供,不用算在消防水池里.
回复
5楼
高层综合楼室内消防用水量要按三小时算,喷淋一小时.
一般室外消防用水量由市政直供,不用算在消防水池里,
所以你的计算错了.
回复
6楼
可是市政的条件甲方提供得不详,而且我觉得市政的供水能力不一定能满足30L/s的流量,请问在什么情况下市政的供水能满足室外消防水量?多谢了!
回复
7楼
可是市政的条件甲方提供得不详,而且我觉得市政的供水能力不一定能满足30L/s的流量,请问在什么情况下市政的供水能满足室外消防水量?请教了!
回复
8楼
喷淋不是十分钟的消防储水量吗?
回复
9楼
421.2立方,不知道你750立方怎么来得?
回复
10楼
市政管网只有一条DN200的,所以我计算了三小时的室外消防用水,请问,室外消防用水到底应不应该计入?
回复
11楼
一般是不考虑室外消防用水.如果能够考虑安全补水的话还可以把体积缩小的.(不过一般就不这样,应为要安全呀)
回复