实配纵筋: Φ12@100 (As = 1131); ωmax = 0.128mm
实配纵筋: Φ25@100 (As = 4909); ωmax = 0.137mm
大家可以看看,单向板及双向板的计算是有很大区别的,所以大家在水池池壁计算时,一定要根据实际计算模型进行计算,配筋,以便做到经济实用。
回复
33楼
软件的话用理正,普通双向板构件用MORGAIN,有限元很多软件也能算建模稍微复杂些,做多了其实按规程手算下不会有什么问题用有限元太麻烦
回复
34楼
以前手算,现在有理正,好象世纪旗云也出水池计算模块了!
回复
35楼
tssd2010也有水池模块了,但计算的准确性没验证。感觉不太好,也许不熟悉。
回复
36楼
手算,理正有个水池计算工具
回复
37楼
理正 的可以!!!
回复
38楼
手算啊,还是比较简单
回复
39楼
世纪旗云算水池也不错,不过正版的太贵了,小的水池手算还可以,复杂的水池,手算就不太精确了,不过水工结构大家都往“保守”里做