变压器顶上冒白汽(烟)怎么回事??
luyu7237863
2010年02月05日 10:28:48
来自于变压器
只看楼主

跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]

跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。
没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]
免费打赏
caoyao130
2010年02月17日 05:56:33
12楼
变压器运行时发热,雨点下到变压器器身时蒸发为水蒸气。
回复
y502x
2010年02月19日 13:01:31
13楼
你一定要当心了!可能是套管接头处接触不良严重发热,遇雨水汽化而变成水蒸汽.因为一般情况下,套管处的温度不可能高到把雨点水汽化.快点停下检查吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
muzy123456
2010年02月20日 09:16:17
14楼
应该是水蒸气,因为变压器内部没有水。
回复
waj
2010年02月23日 08:03:03
15楼
回复
zsphnxy
2010年02月23日 09:36:09
16楼
可用红外线测温仪测一下冒水汽处的温度。
回复
yutaolion
2010年02月23日 09:45:08
17楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
shendongtao
2010年02月23日 14:02:28
18楼
最好发图看一下:)
回复
ejiajiay
2010年02月23日 15:46:33
19楼
应该是水蒸气,用测温仪没一下该处的温度
回复
sunyong770109
2010年02月23日 16:37:27
20楼
露天变压器正常运行情况下不会这样的,用红外测温仪打下,看看那个部位的温度。
回复
苏格兰勇士
2010年02月24日 11:07:12
21楼
户外的,是水汽,不是蒸汽,变压器运行温度也就40度左右,哪来蒸汽啊
回复