水系统出现了问题 责任在谁???
ccc-kt
ccc-kt Lv.3
2005年07月27日 17:51:52
来自于中央空调
只看楼主

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了 由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了

由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!

室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min
冷冻水泵 Q=94 m/h 扬程 H=28 m 共3台

室内部分:管网全在第三层 机房在四层 也就是三层的屋顶
最不利环路长度 L=350m 单位概算冷量 200W/M2左右

主水管分成3路 在1路/2路/3路之间有22.2的流量 其中包括1个风量为4000的空调箱

1路的FP23个 其中风量G=1400的1个 1600的6个 2500的4个 5000的空调箱2个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=56.6m3/h

2路的FP25个 风量均为小于等于800的 总流量Q=16.6 m3/h

3路的FP28个 其中风量G=1000的2个 1400的2个 2000的1个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=22.6 m3/h

3条支路均设置了调节阀 可以调节流量
现如今各个FP /空调箱 /3个支路的阀门均最大位置打开 然而大房间及过道、大厅的效果不是很好 甲方和顾客都很不满意 我们也在找问题的突破口 但没有找到答案 在此 我希望各位高手给予指点出路 小生感激不尽!!! 可以论坛讨论 也可QQ 123683892 6452436
免费打赏
liuwei0813
2005年08月04日 15:33:11
32楼
找监理啊!!!!!!!
回复
t710108
2005年08月05日 16:49:23
33楼
冷冻水温度下不来,什么都是瞎的,一路一路关闸门,看温度能否拉下来?判断制冷机组制冷状况?200RT系统不算大,没有那么精确,只要主机正常,问题不会太大。
回复
zuoqingliu
2005年08月05日 17:53:09
34楼
二手机的质量好啊,省钱,应当对系统进行全面调试,包括水流量、风量
回复
hwh001716
2005年08月06日 10:47:03
35楼
同意20楼的看法
回复
dxq518
2005年08月08日 09:46:29
36楼
歌舞厅设计的负荷200瓦每平方米是不是小了一点?
回复
zsj213888
2005年08月10日 12:30:21
37楼
管路有异物堵塞?
回复
quandunhai001
2005年08月10日 16:46:34
38楼
我不知道你们系统设计的是同程还是异程?其次你们的系统水流量大于主机流量,因你水泵选的时候是根据主机选的,并且造成了整个系统大流量小温差,进一步说明你们的水泵选型也有问题.
回复
wangyongzhi2001
2005年08月12日 12:34:43
39楼
供回水温度达不到要求吧?
回复
yuanchang_812zz
2005年08月12日 23:33:28
40楼
不知道你具体计算过最不利环路的沿程阻力没有,感觉水泵扬程太小了。从制冷机出水温度看退化的比较明显,但还不至于造成效果太差。你应该再仔细进行一下水力计算,确定水泵扬程是否足够。由于你的水系统采用的是异程式,建议在每列回水管上增加一个平衡阀,以利于精确分配水量。
回复
hchaaahm
2005年08月19日 14:07:43
41楼
兄弟,解决了问题没?
回复

相关推荐

APP内打开