水系统出现了问题 责任在谁???
ccc-kt
ccc-kt Lv.3
2005年07月27日 17:51:52
来自于中央空调
只看楼主

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了 由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了

由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!

室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min
冷冻水泵 Q=94 m/h 扬程 H=28 m 共3台

室内部分:管网全在第三层 机房在四层 也就是三层的屋顶
最不利环路长度 L=350m 单位概算冷量 200W/M2左右

主水管分成3路 在1路/2路/3路之间有22.2的流量 其中包括1个风量为4000的空调箱

1路的FP23个 其中风量G=1400的1个 1600的6个 2500的4个 5000的空调箱2个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=56.6m3/h

2路的FP25个 风量均为小于等于800的 总流量Q=16.6 m3/h

3路的FP28个 其中风量G=1000的2个 1400的2个 2000的1个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=22.6 m3/h

3条支路均设置了调节阀 可以调节流量
现如今各个FP /空调箱 /3个支路的阀门均最大位置打开 然而大房间及过道、大厅的效果不是很好 甲方和顾客都很不满意 我们也在找问题的突破口 但没有找到答案 在此 我希望各位高手给予指点出路 小生感激不尽!!! 可以论坛讨论 也可QQ 123683892 6452436
免费打赏
lifang12310
2005年08月03日 08:51:34
22楼
冷水机组的进出水温度14/11?

我觉得应该是这里有问题吧,额定的不都是12/7吗?机组的出水温度也太高了吧
回复
lifang12310
2005年08月03日 08:53:46
23楼
还有,空调箱一般都是4、6排管的,大的FP应该也是3排管以上的吧,这个水阻力比较大,按照你上面的水损计算,如果最不利环路的末端是空调箱和大的盘管的话,你的冷冻水泵的扬程偏小了啊
回复
lifang12310
2005年08月03日 08:56:53
24楼
刚刚翻了几个样本,发现5000风量的柜机,6排管(空调箱我一般喜欢选6排管的)水损一般都是30KPA
回复
sungfang001
2005年08月03日 11:18:57
25楼
问题还是在于冷水机组,二手的,制冷效果不行了, 达不到温差5度,是不是制冷剂太少?建议加制冷剂试试看。室内的调节应先关小最有利的2路总阀,这样有可能2路中的有些房间也不能满足,也应调节。
回复
ccc-kt
2005年08月03日 12:44:28
26楼
我现在把空调箱的法门都关小了1/3 再把1路的小房间的法门关小 可能大厅的效果要好些 下午我去做最后的调试了 不过我想原来的主水管的保温层的厚度也许小了点 才2公分 冷量也许会有损失 温差有大的降低
回复
农民不懂高压电
2005年08月03日 16:38:37
27楼

保温层2公分,如果是橡塑的应该不会有太大的影响吧。你的管路也不是太长。
回复
sgp7478
2005年08月03日 16:50:57
28楼
我觉得阻力计算偏小
回复
xuke854
2005年08月04日 09:41:02
29楼
我有疑问,已知冷水机组水量和进出水温差的情况下,如何计算出机组的实际制冷量呢?
回复
ccc-kt
2005年08月04日 10:56:04
30楼
昨天我去调试了  关小了部分盘管的出水法门 结果效果很好 房间的问题解决了  但是大厅的效果不是很明显 今天我再去把大厅的FP过滤网清洗一下  看效果提高多少  胜利属于我们  哈哈哈!!!!!!!!
回复
coolheating
2005年08月04日 15:03:24
31楼
明显阻力不平衡,慢慢调应该可以解决问题
楼主加油!
回复

相关推荐

APP内打开