水系统出现了问题 责任在谁???
ccc-kt
ccc-kt Lv.3
2005年07月27日 17:51:52
来自于中央空调
只看楼主

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了 由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了

由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!

室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min
冷冻水泵 Q=94 m/h 扬程 H=28 m 共3台

室内部分:管网全在第三层 机房在四层 也就是三层的屋顶
最不利环路长度 L=350m 单位概算冷量 200W/M2左右

主水管分成3路 在1路/2路/3路之间有22.2的流量 其中包括1个风量为4000的空调箱

1路的FP23个 其中风量G=1400的1个 1600的6个 2500的4个 5000的空调箱2个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=56.6m3/h

2路的FP25个 风量均为小于等于800的 总流量Q=16.6 m3/h

3路的FP28个 其中风量G=1000的2个 1400的2个 2000的1个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=22.6 m3/h

3条支路均设置了调节阀 可以调节流量
现如今各个FP /空调箱 /3个支路的阀门均最大位置打开 然而大房间及过道、大厅的效果不是很好 甲方和顾客都很不满意 我们也在找问题的突破口 但没有找到答案 在此 我希望各位高手给予指点出路 小生感激不尽!!! 可以论坛讨论 也可QQ 123683892 6452436
免费打赏
lyx42
2005年07月29日 19:02:22
12楼
水温温差小,说明系统有短路现象。额定流量不能说明就是运行中的流量。建议你关小最有利环路的阀门试试。
回复
sdwfcjyl
2005年07月29日 23:53:58
13楼
这样的工程我也做过,跟你所描述的现象一样,温差是2度。不过系统是同程,最后加大了表冷器才解决了问题。
回复
ccc-kt
2005年07月30日 09:29:10
14楼
回11楼 用的是2-3台水泵 应该是够了 350米包括了总长
图纸在此
回复
ccc-kt
2005年07月30日 09:34:44
15楼
就1路和3路上的大盘管和3路上的最末端的3个盘管效果不好 我现在觉得那些效果不好的地方可能还是冷量配小了的原因 但是现在不可能加盘管了 只要想个办法把整个系统调节一下 以达到整体效果 但是我没有这方面的调试经验 望各位给点建议
FP的调节是调进水管还是出水管 呢
回复
ccc-kt
2005年07月30日 09:40:34
16楼
把2路的总阀门关小了过后 2路各个房间的FP的小阀门还需要调节不呢? 现在总的方向就是把冷量平均 达到一个总的效果
回复
raojirong
2005年07月30日 11:56:58
17楼
解决好了没有?
回复
ccc-kt
2005年07月30日 13:30:33
18楼
还没有调节法门 把效果不好的FP冲洗了 今天就去调试了 但我想的是水温必须要拉到7度去 不然的话 效果是出不来的
回复
goodluck_lxf
2005年08月01日 16:33:01
19楼
问题还是在于冷水机组,二手的,制冷效果不行了, 达不到温差5度,是不是制冷剂太少?建议加制冷剂试试看。室内的调节应先关小最有利的2路总阀,这样有可能2路中的有些房间也不能满足,也应调节。
回复
gyhjfjm
2005年08月02日 00:38:16
20楼
1、清洗所有盘管前过滤器;
2、检查管路中是否有气堵;
3、打开所有阀门,使系统阻力最小;
4、测一下系统总水量与供回水温差,算一下实际供冷量与需用量间的差别;
5、满足要求时,进行系统调试;反之,则增加主机或水泵。
以上为调试前准备工作。
回复
ppz12
2005年08月02日 19:17:33
21楼
调回水
回复