水系统出现了问题 责任在谁???
ccc-kt
ccc-kt Lv.3
2005年07月27日 17:51:52
来自于中央空调
只看楼主

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了 由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min

前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了

由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!

室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min
冷冻水泵 Q=94 m/h 扬程 H=28 m 共3台

室内部分:管网全在第三层 机房在四层 也就是三层的屋顶
最不利环路长度 L=350m 单位概算冷量 200W/M2左右

主水管分成3路 在1路/2路/3路之间有22.2的流量 其中包括1个风量为4000的空调箱

1路的FP23个 其中风量G=1400的1个 1600的6个 2500的4个 5000的空调箱2个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=56.6m3/h

2路的FP25个 风量均为小于等于800的 总流量Q=16.6 m3/h

3路的FP28个 其中风量G=1000的2个 1400的2个 2000的1个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=22.6 m3/h

3条支路均设置了调节阀 可以调节流量
现如今各个FP /空调箱 /3个支路的阀门均最大位置打开 然而大房间及过道、大厅的效果不是很好 甲方和顾客都很不满意 我们也在找问题的突破口 但没有找到答案 在此 我希望各位高手给予指点出路 小生感激不尽!!! 可以论坛讨论 也可QQ 123683892 6452436
免费打赏
tornadoyu
2005年08月19日 15:51:35
42楼
我认为你必须胶合以下冷冻水泵的流量和扬程。我个人认为最不利环路长度如果是 L=350m的话,你的水泵选28m扬程的肯定不够!
回复
authority616
2005年08月19日 16:07:38
43楼
把图纸上传,大家能帮你看一看!
回复
limeng
2005年08月20日 22:22:50
44楼
末端设备在水温7度和水温11度的情况下提供的冷量可是有很大区别的。
回复
jianglang2008
2005年08月21日 17:32:36
45楼
可能有气,路过
回复
tornadoyu
2005年08月21日 22:26:19
46楼
水泵扬程不够!我最近的一个工程出现的问题和楼主一样!
水泵扬程加大到38m,一切OK!
回复
jsc_2000
2005年08月22日 16:51:09
47楼
我想有以下可能:
主机制冷效率差、水泵扬程也不够。
回复
zb153318233
2005年08月24日 08:37:22
48楼
我个人的看法,问题一定出在二手冷水机组上,应为是二手货,所以他的性能是否能满足他所表注的参数,所一我建议你换一台冷水机,也许就可以了
回复
quandunhai
2005年08月24日 11:20:49
49楼
我觉得好笑的是,二排管和三排管风机盘管,冷量没有计算错的话,只要噪声能满足你的要求就可以了吗?甲方是有意为难你们.
回复
quandunhai
2005年08月24日 11:27:21
50楼
兄弟,我看了一下你说的情况,我认为问题出在A是这么大的一个系统你们做的是异程式,B你的系统流量比主机流量小,造成了冷冻水大流量,小温差.唯一解决方法就是增加平衡阀,调节各小区的流量,其次增大水泵流量.
回复
yangjhmcquay
2005年08月24日 15:26:26
51楼
主机不行,系统好象也不太好。
回复

相关推荐

APP内打开