图纸点评—住宅楼电施图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:37:51
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“ 18+ 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:jsguxin_cn

1.jpg

bb537d8bc509206a6829.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
sunjian.jing
2010年02月04日 16:53:50
12楼
我发帖的主要是想知道大家对我的提法有什么建议,不是只为了土木币而来!呵呵,,,期待高手
还有我很好奇这个图纸是楼主在哪儿得到的,网友上传的还是故意弄成找茬形式的!
回复
歌者
2010年02月05日 06:31:42
13楼
1.最好能说明下是什么时候的工程 因为有些规范已经过期了
2.电源进线电缆可以选用非铠装的 节省造价 也便于安装
3.最好能有房间功能
4.建议能有局部等电位详图跟详细做法
5.建议取消声控开关,选用其他节能做法
6.一层电缆进线建议标注 电缆做法 便于安装
7.防雷接地做法过于简单,
回复
mqli2004
2010年02月05日 09:32:02
14楼
照明和插座管线应按楼板铺设方向绘制,这和实际施工和预算有直接关系。对现浇混凝土楼板无此问题。
回复
lingxuct
2010年02月05日 10:01:27
15楼
好象照明线路都只画“示意图”,不是真正的走线路径?
回复
lingxuct
2010年02月05日 10:05:03
16楼
进线电缆要看敷设方式,如果有直埋的,规范要求用铠装的。
如果电缆全段穿管保护或室内电缆沟敷设,则可以用无铠。
回复
wilence
2010年02月05日 12:15:42
17楼
1、觉得设计说明太过简单图例如楼上说重复,还有的模块没表示其意思(如底层进线进过的是配电屏?配电箱?还是配电盘)
2、防雷和接地太过简单!没有对于各个线进行说明,比如多大圆钢、扁钢、柱内钢筋等,没有文字说明,并且防雷最好附上防雷计算表。而且防雷设计有误,明显的中间屋檐长度27m超过20m却没有加任何避雷线,总之防雷和接地是明显的错误~~~
3、为何不暗敷?如果暗敷可以不必画出接线盒,而且也好看,图纸清晰,另外相同的房间,可以一半画强电,一半画弱电,注明参照就行了。整个图纸不会让人觉得繁杂。
4、卫生间没有标注局部等电位联结,并且没有设置热水器插座明显不合理
5、弱电系统图如果只花一个分线箱的为何不注明其他类同?并且这个最好不要省略
6、厨房插座选的容量太小
7、各个房间的配电箱没有标注其功率和计算电流

愚见~~共勉~~
回复
wilence
2010年02月05日 12:20:06
18楼
还要补充几点
1、有些管线选择不合理,断路器和导线选择错误,比如空调选3X4的线,断路器16A太小
2、楼梯间没设安全出口和疏散指示标志
3、为啥楼梯间的灯具都不画开关?选择延时的开关
回复
whjzfh000
2010年02月05日 15:16:44
19楼
弱弱的问句,做预算不是按照施工图来的吗?所以施工图应尽量按照实际施工布线。
回复
hero_2008
2010年02月05日 19:06:24
20楼

这位朋友说的好,空调选3X4的线并无大碍,卧式里的空调顶多2P(一般是1.5P),断路器16A也够了。
回复
ahha2001cn
2010年02月05日 22:12:53
21楼
5#楼
不知道图纸绘制时间,规范用的很旧,图中很多做法以现在的规范都是行不通的。
DQ1:
6.4预计雷击次数为0.0378次/年,按第三类防雷建筑物设防.合理不合理?

DQ2:
户内配电箱系统图--所有回路都是FC;总开关符号不正确;
四层带独立阁楼单元计量箱系统图--负荷计算有误,应该是Pe=3xP(L1)=3x24=72kW,估计其他表箱都算错了
五层带独立阁楼单元计量箱系统图--公共照明的电表得不到有效的保护
设备材料表中,同样的符号不同的含义,施工怎么办?卫生间的灯具用的也有问题。单联防水开关?防溅水还是防喷水?
DQ3:
BV-500 3(1x10) PC32 WC FC;3(1x10)的意义?

DQ4、5:
防雷、接地平面图过于简单,缺相应的标注

呵呵,只大概看了5张图,本来想着赚分的,可实在是看不下去了。
恳请斑竹上几张经典好图,不要让大家找问题,而是让大家一起提高、学习。
回复

相关推荐

APP内打开