图纸点评—住宅楼电施图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:37:51
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“ 18+ 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:jsguxin_cn

1.jpg

bb537d8bc509206a6829.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
红苹果
2010年02月06日 17:40:45
22楼
:lol :victory:
图纸做的时间早,规范套用正确。
DQ2:提的不错,符号是弄错了,应该表示成隔离开关型式。
负荷计算真较真起来了,哈哈。。提的不错。。

楼上继续观察。。
回复
2553
2010年02月06日 23:39:09
23楼
5#住宅楼

我来说几点,不对的地方请见谅。

1、标准引用有误:如果此图是2006年的,《建筑设计防火规范》已更新为GB50016-2006。《住宅设计规范》GB 50096—

1999(2003版),当然现在又更新了《民用建筑电气设计规范》。
2、一~四层强电平面图中,户内配电箱都没编号,所有回路也没编号。这让施工人员对照平面图和系统图识图困难。
3、单元配电箱Kx=0.6取值过小,规范规定接同一相电源的电表数不超过3个时,Kx=1,此处最多为Kx=0.91。
4、屋面防雷,三类防雷建筑物的避雷带的网格尺寸一般不大于20x20米或24x16米。图中网格尺寸明显过大,应该楼梯间屋

面的避雷带与屋脊连接。
5、地下室净空低于2.4米时,照明灯具线路应加PE线。
回复
蛋腚
2010年02月08日 10:41:07
24楼
5#住宅楼 大家说了不少,我补充几点,不对的地方请指教。
1.屋顶避雷带敷设处应标注标高,避雷带应注明采用热镀锌圆钢.
2.电源进户线3X35+1X16应为4X35,电源进户线VV22-1000正确标注应为VV22-600/1000
3.楼梯间应装设红外感应控制开关.不应采用声控开关.
4.空调回路开关选16A,导线选3X2.5就够了,没必要选3X4,或者是3X4导线配20A开关.
5.建议将卫生间照明开关移出卫生间安装,恐住户入住后装修或者开关损坏后自行更换普通型开 关留下隐患.
6.本图中电视.电话.网络三个单元分别三个进户,可考虑电视.电话.网络分别一个进户.
回复
wilence
2010年02月08日 13:02:50
25楼
一般3X4 我们都配20A的断路器 习惯吧~~
回复
lingxuct
2010年02月08日 16:34:21
26楼
赞成楼上“3X4线配20A断路器”!
回复
红苹果
2010年02月09日 10:07:08
27楼
:lol
断路器无所谓啦,20A的也可以,不过住宅一般16A就差不多了,住宅用的柜机空调哪有多大啊。。
负荷稍大,导线可以偏大选择避免温升,开关能保护导线就行了。
回复
ximingli
2010年02月09日 22:15:30
28楼
图纸已看过,我发现问题如下:
1.图纸没有按顺序排列,看得比较别扭;5#住宅楼阁楼强电平面布置图图号为S06113-751(5)-DQ09,而不是S06113-751(5)-DQ08。
2.接地与避雷做法太简单,除非与施工方长期合作,否则难以施工。(是否在结构图中标注?)
3.一-五层电气平面布置图S06113-751(7)-DQ07、二单元画的是强电平面,四单元画的是弱电图;三、四单元下面的说明应是强电布置对应同二单元,而不是弱电布置对应同二单元。
此外还有些不明白,地下室的功能是什么?因为下面几乎每个房间都有照明配电箱。
回复
yyq96
2010年02月11日 00:06:53
29楼
图S06113-751(5)-DQ01:
.施工图设计说明中:
1.民规应为JGJT16-2008
2.设计范围应包括供配电系统设计
3.应说明过电压防护等级
4.应增加照明节能说明
回复
yyq96
2010年02月11日 00:41:01
30楼
一不小心点错发出去了,不好意思哦
5.如果雷击次数计算正确的话。小于0.3次/a,不需要做防雷
图S06113-751(5)-DQ03:
1.民规10.8.11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。
2.照明应采用1类灯具,照明回路应采用3根线
3.进线断路器选型不正确,需要系数取值太低,功率因数取值偏低
4.地下室电源,公共照明电源等应注明功率,不确定的应估值并带入进线进行计算
5户内配电箱应接电涌保护器
6.电度表前应加隔离开关或连接片便于检修
图S06113-751(5)-DQ04:
1.接地平面应表示进线箱(包括弱电)接地,标明引下线,并应对接地线进线说明标注,MEB箱应连接强弱电进户管,水暖进户管等金属管线。
这套图做的太简单了,感觉像时间不够应付的,没再往下看,希望斑竹能拿点经典好图,大家来学习一下
回复
洛学
2010年02月20日 14:12:24
31楼
5#住宅楼
1、DQ02,电话配线图中具体到接线盒,而有线电视呢及其他呢?
2、DQ02,有线电视中,“串接分支器”是在接线盒内实现,还是需要另加装置?
3、DQ02,图中回路线缆标注是否应统一,有的用短斜线、有的用立体椭圆,有的则无?
4、DQ03,中计量表箱中SPD的串联保护问题,由于SPD不定型,直接用微断保护似乎不妥,因为SPD厂家不同,有的要求微断有的则要求用熔断器保护?
5、另提醒新工程,JGJ/T16-2008 10.8.1、11 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。(注意过欠压)
6、DQ03,一个细节,由于各单元均有计量表箱,因此尽可能保证所有计量表箱做到尽可能三相平衡,”四层带独立阁楼单元计量箱系统图“宜加以下类似说明“公用回路、阁楼02回路1单元接于L1相,2单元接于L2相,3单元接于L3相……”?
7、SPD选择也有疑问:LPZ0A区采用10/350μs波形(主要作用是泄放直击雷的能量),LPZ0A区以外建议采用8/20μs波形(主要作用是限制感应过电压的电压幅值),另SPD不需要标注残压?

注,以上均不算问题,只是抛砖引玉,希望交流
回复