图纸点评—住宅楼电施图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:37:51
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按18+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“住宅楼电施图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“ 18+ 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:jsguxin_cn

1.jpg

bb537d8bc509206a6829.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
chenxue1985716
2010年02月03日 17:14:57
2楼
下载下来看之后,首先感觉这个图画的太粗,虽然是住宅 怎么能把各个房间的功能删了的呢,你怎么知道那个房间是做什么用的,是不是把阳台上的洗手盆的位置也删了 你这样让施工的怎么施工,卫生间选用防水型灯具的吧,防雷方面没有避雷针的吗,最大的迷惑是这个方案存在问题 不太合理~~说的对不对 请各位高手指教 ~~ 我是新手 评图没有资格 但是学习他人的图纸还是可以的~~请各位高人指教 我受着 ~~
回复
lingxuct
2010年02月03日 17:40:04
3楼
支持楼上!

发表自己的观点就一种贡献,能让设计者打开思路,考虑全面,请楼上继续看图中的不足吧!
回复
hero_2008
2010年02月03日 17:56:08
4楼
2楼说得很好。:handshake
正因爲是经济适用房,从设计到设备、材料选型,再到施工、验收等等环节,xxx都是能免则免,能省则省!
回复
chenxue1985716
2010年02月03日 18:04:13
5楼
那是相当的省啊 上午刚刚图纸会审完了 真败了~ 省的不成样子了 同样是经济适用房~~省的我有点不顺心 下午小半天不去上班,还不如来这看看帖子~~这是题外话,呵呵,不过真是谢谢你们了~
回复
红苹果
2010年02月03日 18:14:12
6楼
:lol
对于2#的朋友回答,提出的疑问是不错的。

谢谢提出你的观点。。:handshake

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-2-4 17:19 编辑 ]
回复
红苹果
2010年02月03日 18:25:40
7楼
:Q
5#楼的建筑布置的东东怎么没有了。。
回复
wanghy58
2010年02月04日 15:10:18
8楼
图纸下了,看了下7号楼设计,请问下地下层有什么用,为何这样设计,个人认为B-D之间的小间实在无用。另外结构上屋发言权,但各住户的配电箱内供厨房用的回路是否可以增加些容量。对于插座的配置,个人认为还可以。请大家指点!
回复
tianwei19820725
2010年02月04日 15:17:30
9楼
1、BV-500 3(1x10) PC32 WC FC,为啥用1X10?
2、接地平面布置图中,缺少引下标志(与避雷平面图对应)
3、单联单控开关与单联防水开关符号重复
4、电缆进线处应表示进户管管径
回复
红苹果
2010年02月04日 16:25:00
10楼
:lol :handshake

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-2-4 17:19 编辑 ]
回复
sunjian.jing
2010年02月04日 16:37:30
11楼
民用建筑规范还用92年的?还有感觉图纸图号很乱,,个人感觉接地的线性偏细!地下室的房间功能不清楚,但是个人觉得没有必要都用专门的配电盘,可以接线到配电箱,等确定房间属于那户的时候再接线过去,,每层的楼梯间是佛应该装声控开关?发现卫生间的接线有点乱,一层的中间单元厨房的插座最好不要跟客厅插座一个回路!轴线是不是可以隐藏和删除,影响图纸美观,还有好多就不说了,总的来说图纸很混乱,颜色不好看!
回复