83年框架补洞做商场,请教高手!
han.wei.guo
2010年02月02日 15:28:51
只看楼主

83年的框架,局部五层,二层大厅上空,现在要封起来做手机卖场,基础C15,柱子C25。是否需要把原建筑建模重新计算?做钢结构简支梁,是否对原框架梁破坏太大?

83年的框架,局部五层,二层大厅上空,现在要封起来做手机卖场,基础C15,柱子C25。是否需要把原建筑建模重新计算?
做钢结构简支梁,是否对原框架梁破坏太大?

未命名.jpg

免费打赏
han.wei.guo
2010年02月02日 15:33:13
2楼
柱子500X500,柱距5800mm,红线框范围封起来!
回复
han.wei.guo
2010年02月02日 15:34:45
3楼
请教高手,需要注意那些地方,柱子应该是没问题,主要是框架梁!
回复
zhouenlai1231
2010年02月02日 16:33:43
4楼
不知道是几度区 建议重新计算
回复
newlt_179
2010年02月02日 17:09:22
5楼
不管是采用刚结构还是混凝土结构,必须按现行鉴定规范和加固规范等规范计算复核梁,柱,基础等构件.
回复
han.wei.guo
2010年02月03日 11:25:10
6楼
八度区,0.2g!
回复
yzgang2001
2010年02月05日 14:00:34
7楼
混凝土强度肯定达不到C25了,需要先做鉴定,模型肯定要重建,不然一些主要的计算指标没法判断
回复
alan7312
2010年02月05日 16:26:31
8楼
混凝土强度肯定达不到C25了,需要先做鉴定,模型肯定要重建,不然一些主要的计算指标没法判断
回复