83年的框架,局部五层,二层大厅上空,现在要封起来做手机卖场,基础C15,柱子C25。是否需要把原建筑建模重新计算?做钢结构简支梁,是否对原框架梁破坏太大?
83年的框架,局部五层,二层大厅上空,现在要封起来做手机卖场,基础C15,柱子C25。是否需要把原建筑建模重新计算?
做钢结构简支梁,是否对原框架梁破坏太大?
2楼
柱子500X500,柱距5800mm,红线框范围封起来!
回复
3楼
请教高手,需要注意那些地方,柱子应该是没问题,主要是框架梁!
回复
4楼
不知道是几度区 建议重新计算
回复
5楼
不管是采用刚结构还是混凝土结构,必须按现行鉴定规范和加固规范等规范计算复核梁,柱,基础等构件.
回复
6楼
八度区,0.2g!
回复
7楼
混凝土强度肯定达不到C25了,需要先做鉴定,模型肯定要重建,不然一些主要的计算指标没法判断
回复
8楼
混凝土强度肯定达不到C25了,需要先做鉴定,模型肯定要重建,不然一些主要的计算指标没法判断
回复