请各位朋友发表看法 qq1320388297 15963566755@139.com 费先生·烟台牟平朋友·
请各位朋友发表看法 qq1320388297
15963566755@139.com 费先生·烟台牟平朋友·
33楼
看是什么工况,和蒸发压力,蒸发温度,排气温度,环境温度等有关,看情况而定
回复
34楼
15KG
回复
35楼
要看换热形式
不同的换热形式有不同的传热温差
冷凝压力决定了冷凝温度,冷凝温度应该大于环境温度加传热温差
传热温差还分两个部分
1 冷媒到换热器之间的内部温差
2换热器到散热介质之间的外部温差
回复
36楼
一般控制在0.06-----0.42MPA
回复
37楼
R404A 工质的小型封闭式压缩机在夏天,环境温度32度的时候,板换水冷,排气压力应该控制在多少,谢谢大家!
回复
38楼
强人真多啊 没说什么制冷剂什么工况都有这么多人发表高见
回复