冷凝压力应控制在多少公斤合适·
fzt2009
fzt2009 Lv.2
2010年02月02日 12:39:54
只看楼主

请各位朋友发表看法 qq1320388297 15963566755@139.com 费先生·烟台牟平朋友·

请各位朋友发表看法 qq1320388297 15963566755@139.com 费先生·烟台牟平朋友·
免费打赏
fengshaoje
2010年02月10日 12:43:46
12楼
一般说是在1.0-1.7MPA左右
回复
zxc139365555
2010年02月11日 08:57:02
13楼
:time: :loveliness::loveliness: :time: :lol 螺杆氨压缩机夏季;在10公斤以内冬季;在8公斤以内
回复
dengchao_2008
2010年02月18日 16:24:20
14楼
冷凝压力受外界环境影响是很大
和冷媒的物理性质 也有很大的关系
回复
xiaoye1265163
2010年02月20日 22:59:40
16楼
18公斤左右
回复
lhwsf
2010年02月23日 09:21:23
17楼
这个问题问的太笼统了,首先必须要确定你的机组是在什么工况下运行,环境温度多少,还有冷媒的型号,否则无法给出你准确的答案,不妨介绍一下你的机组概况,使用环境等一些必要的参数。
回复
xhs888
2010年02月24日 22:13:16
18楼
夏天控制在10kg~15kg
回复
a370054599
2010年02月25日 15:09:11
19楼
冬天0.6MPa以下,夏天1.4MPa不超过1.5压缩机报警就可以了
相对来说以上参数机组运行比较经济
回复
lyjmrv
2010年02月26日 09:13:23
20楼
和制冷剂种类有关。一般保持压缩机运行时其压缩比在规定范围内即可。
回复
shuangzijie
2010年02月26日 11:10:37
21楼
11公斤左右 冬天可能低点
回复
killzx99
2010年02月27日 11:38:38
22楼
比环温高8~15度对应的压力
回复

相关推荐