民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 13.4.4.2.3) 要求消防控制室能显示消防水池、水箱的水位。看到一些设计是将消防水池的液位信号通过输入模块接入火灾报警回路总线,这个信号到消控室只能起报警作用吧?按规范要求是否应该在消控室设置消防水池的液位显示器,用专线与水池的液位计连接?

民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 13.4.4.2.3) 要求消防控制室能显示消防水池、水箱的水位。看到一些设计是将消防水池的液位信号通过输入模块接入火灾报警回路总线,这个信号到消控室只能起报警作用吧?按规范要求是否应该在消控室设置消防水池的液位显示器,用专线与水池的液位计连接?
免费打赏
dzkdzk
2010年02月03日 17:20:31
2楼
不明白。
回复
thddf
2010年03月01日 15:58:54
3楼
期待回答啊
回复
ming0330
2010年03月10日 20:46:43
4楼
回复
dzkdzk
2010年03月13日 14:22:08
5楼
图集上是接入模块的。
回复
加肥猫
2010年03月13日 17:11:01
6楼
水池信号很难接入火灾报警系统,规范要求实施难度很大,单独为其设计系统也不合适,一条鸡肋的规范
回复
zxw456789
2010年03月14日 14:47:59
7楼
消防水池的液位信号有一个最低液位信号 及最高液位信号 ,他通过模块传输到消防控制室低液位报警,如果报警就是水少了 要采取措施;高液位报警就是进水阀坏了 采取措施更换。可以通过模块来完成其功能。
回复
vipafo
2010年03月19日 10:03:14
8楼
比较同意7楼的看法


回复
008alan
2010年03月23日 19:58:03
9楼
JGJ16-2008 13.4.4.2.3 要求的是消防控制室内对消防水箱、水池的水位应有控制、监测功能,个人理解应该不是简单的用输入模块实现的液位报警功能。
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:23:49
10楼
水池信号很难接入火灾报警系统,规范要求实施难度很大,单独为其设计系统也不合适,一条鸡肋的规范
回复
hasee1981
2010年04月15日 16:42:02
11楼
浮球阀控制的:victory:
回复