暗梁设计论文集
dfvbn
dfvbn Lv.7
2010年02月01日 16:49:50
只看楼主

暗梁辨析茅宏斌一、概论暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。二、墙暗梁墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。

暗梁辨析

茅宏斌
一、概论
暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。
二、墙暗梁
墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。
传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1
如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。
暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。
三、板暗梁
板中设暗梁的习惯做法:
1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)
2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁
3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。
4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。
5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。
板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据? 板暗梁主要作构造加强考虑,暗梁的主要作用是对应力集中处的加强,增加结构的整体受力性能与延性,解决板上墙下的局部受压问题。所以暗梁应不至改变板的传力与分配,仅作为一种加强和结构进入塑性后的安全储备。设置暗梁的条件:最好板厚大于130。如果少于130厚暗梁箍筋难做,而没有箍筋就不成其为梁,变成板内附加钢筋。
板暗梁是从构造上对板加强的措施,暗梁按构造习惯配筋,局部荷载引起的配筋应从整块板的角度综合考虑,考虑板中弯距的分布规律,判定配筋的主次方向,适当加强即可。
板暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。
板暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
板暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。
板暗梁对板的转动约束比较小,但当暗梁两边均为板时,由于变形协调,板的转动受到一定约束。如果将板暗梁作为板的支座来处理,暗梁可以看成梁的一种极端形式,因而也有刚度问题。其实对于现浇结构而言,任何一个构件都不是独立存在的,只不过板协同暗梁工作的程度较板协同梁工作的程度更大而已。此时板暗梁按次梁构造计算。无梁楼盖在柱带范围抗剪抗冲切暗梁是按框架梁计算再分配到一定的宽度(柱上板带)范围内进行配筋。此时板暗梁钢筋计算按框架梁构造要求计算。
板筋是主受力呢还是暗梁主受力?要是梁主受力,那板的保护层就很厚,容易出现裂缝,假如板主受力,那暗梁只是加强整体刚度。暗梁的意义在于如何设定。如仅是加强其传水平力。暗梁配筋按设计者概念,板是主受力。如要承受竖向荷载,则要考虑抗弯抗,冲切及挠度,还要考虑暗梁刚度增大引起梁面负弯矩,这是暗梁是主受力。
板暗梁钢筋预算一般按次梁构造要求计算即可

[ 本帖最后由 ytushb 于 2010-2-1 16:51 编辑 ]
免费打赏
dfvbn
2010年02月01日 16:51:55
2楼
暗梁解析

混凝土墙中的暗梁并入相应的墙的工程量中
建筑结构力学中的梁的概念可以通俗的理解为:承担竖向荷载的受弯构件。单梁,框架梁、连梁等梁类构件都有这样的功能。但有些以梁类命名的构件不完全具备这样的功能,其中之一就是暗梁。
可以从以下属性中认识暗梁:
1、暗梁的位置是他完全隐藏在板类构件或者混凝土墙类构件中,这是他被称为暗梁的原因。
2、暗梁的钢筋设置方式与单梁和框架梁类构件非常近似。
3、暗梁总是配合板或者墙类构件共同工作。
4、混凝土墙中的暗梁作用比较复杂,已不属于简单的受弯构件,他一方面强化墙体与顶板的节点构造,另一方面为横向受力的墙体提供边缘约束。强化墙体与顶板的刚性连接
1、什么是暗梁:
我所知道的暗梁是板上设的暗梁:楼板上有墙需要梁来承重受力,或柱间需设拉结梁,但梁又不能突出板的下面影响空间使用要求,而在板上设加强钢筋起梁的作用,称暗梁。设暗梁处楼板应不少于150mm厚。
2、暗梁的钢筋计算问题:
暗梁是剪力墙的一部分,所以暗梁不存在“锚固”问题,只有“收边”问题,暗梁的长度是整个墙肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墙开裂,暗梁纵筋构造见03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造。
纵筋长度=梁长-保护层+弯折长度(15D)
箍筋根数=ceil(暗梁长度/间距)+1
注:暗梁侧面纵筋同剪力墙水平分布筋。
回复
dfvbn
2010年02月01日 16:53:07
3楼
什么是暗梁
比如,异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;
类似的还有剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚)
理论上,剪力墙承受平面外弯矩较弱,当剪力墙平面外有较主要的梁搁置时,自然产声较大的弯矩,此时宜在墙身内配置暗柱,暗柱宜按计算配筋,可见高规第7。1。7条规定。
设置暗梁也是为了增加剪力墙与框架的整体性
.暗柱一般设在剪力墙端部,起约束作用,但也有非端部暗柱(一般常见于结构转角处)。至于暗粱其实跟暗柱一样,只不过它设在剪力墙顶部,一般常见于核心筒。
暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在.
暗柱”是指剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算。与砌体结构相似,上面有梁时两端需设墙垛或壁柱。题目的解释为:当剪力墙肢中间与平面外方向楼面梁连接时,为减少梁端弯矩对墙的不利影响所加。
“暗梁”应该是指剪力墙上的连梁,题目解释为:开洞跨度比<5应设连梁,开洞跨度比>=5按框架梁计算。
“剪力墙”是指一般剪力墙,题目解释为:截面高与厚度之比大于5~8的剪力墙,小于5~8的为短肢剪力墙。
回复
dfvbn
2010年02月01日 16:54:04
4楼
板内暗梁的构造图一丁
板的洞口加筋图(一丁


[ 本帖最后由 ytushb 于 2010-2-1 16:56 编辑 ]
回复
dfvbn
2010年02月01日 16:57:32
5楼
暗梁设计问题探讨.pdf


[ 本帖最后由 ytushb 于 2010-2-1 16:59 编辑 ]
回复
dfvbn
2010年02月01日 16:58:16
6楼
暗梁式筏板基础的使用.pdf
回复
dfvbn
2010年02月01日 16:58:50
7楼
暗梁在建筑中的应用.pdf
回复
yzgang2001
2010年02月02日 13:40:34
8楼
不错,暗梁在设计中的使用还是很多的
回复
kjqkjq
2010年02月02日 23:57:51
9楼
这个论题非常新颖,大家都在用,但都没仔细思考过,很有启发
回复
ccbbffooo
2010年02月03日 09:30:10
10楼
感谢楼主的分享与讨论@!
回复
xiaowei218
2010年02月03日 11:40:49
11楼
学习,暗梁的学习