最近正在做一个5层的办公楼,0.000标高高于室外地坪1.3米,本人正在困惑是否需要在1.3米标高处建一层地梁,然后再在0.050处建一层地梁,以便挡这1.3米的土。如果这样建两层梁得话,两层梁之间的净距会很小,会形成短柱。如果不这样做,还有没有更好的办法来处理这个情况。本人一直困惑。不知哪位达人为小弟解惑,不胜感激。
-1.3m和-0.05处对当土的作用不明显吧,对于1.3m的室内外高差可以考虑采用混凝土悬臂式的挡土墙还是采用重力式的挡土墙。
不过多加一道地梁对减少柱子的高度有好处。
回复
3楼
你这个土也只有在外框存在这个问题。
外框也可以用250x1300的地梁搞定,这个应该不会使你的地面以下的柱子形成短柱了吧。
回复
4楼
呵呵,路过看看~~~
回复
5楼
在1.3米标高设一层框架梁即可,一般框架梁高约在600~700,梁下所剩挡土高度基本在700左右,可以采用周边设计240砖墙基础,在起到挡土作用的同时还能兼做框架梁底模。
回复
6楼
1.3米的覆土可以用重力式挡土墙解决
回复
7楼
谢谢大家 mayunjun所说的我觉得可行
回复
8楼
比较同意6楼的做法