关于后置埋件抗拔检测的疑问!
lyf430204
lyf430204 Lv.5
2010年01月30日 17:09:53
只看楼主

各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?

各位同仁在做后置埋件抗拔非破坏性检验时,其检验荷载值怎么取?JGJ145规范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c较小值,但计算Rk ,c需要了解不少的参数,施工单位往往又不能准确的提供这些参数。在设计没有提供Rk ,c时,怎么取检验荷载?还请各位高人发表高见啊!
另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的检测,但两个标准抽检的频率相差很大,大家是如何把握抽检频率的?
免费打赏
fox_tang
2010年02月03日 21:20:22
2楼
第一个问题:
1、没有设计值,设计图怎么出来的,还是设计图都没有?这样的话,程序估计有问题。
2、如果实在没有设计值,那是否可以这样理解,设计不知道该怎么取值,可以做极限破坏试验。(不是检验)
第二个问题:
还是关于设计的问题,设计图纸上会注明按哪个规范进行设计的,应该按哪个规范进行验收检验。
回复
caoccj
2010年03月04日 21:12:38
3楼
我们检测单位都是根据设计图纸的设计要求进行计算的
回复
lyf430204
2010年03月04日 21:56:53
4楼
谢谢,这位仁兄哪里的?我们这边有很少工程能像你这样做的