各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
12楼
根据周围地下水位情况可采取以下两种措施:一。渗水压力大可用集水井处理(利用自控水泵提升至排水沟)。渗水压力小时则用堵漏剂封堵。二。压力
回复
13楼
最直接的方法是:先将积水疏导,再将周边地下水位降下,改做钢筋混凝土地面,采用结构自防水,架在周边地梁上再做300~500高钢筋混凝土反边,彻底达到防水目的.
回复
14楼
请大家看清楚,大面积渗水漏水,我个人认为疏导的方法比较现实,结构质量有问题对工程耐久性影响不小,但这样处理后至少能保证使用!
回复
15楼
不知道该地下室的图纸还有没有保存?
像这种情况,应该在渗水处也就是有明水处开槽引流,深度要大于宽度,用渗透结晶型的刚性材料堵漏,然后做大面积的内防水处理
我公司代理的核工业的防水堵漏产品在这方面做了很多工程事例
如果可以联系的话,我的电话是013550225921,杨刚
回复
16楼
一般的毛细缝隙渗水可以采用压力注浆,将裂缝封闭,真样的造价也相对较高,具体用材料如黑豹等结晶材料等;但是对于地下水位较高的地区,且渗水量大、急的位置(上海市属于地下水位高且地质结构复杂的地区),我建议采用导流方式更合理一些,施工难度也不大,即在地面凿一小的集水坑,上用铸铁盖板封闭,用水管将其与地下室的排水沟连接,起到引流作用。不放心的话,在其上浇筑10CM厚细石混凝土以增加强度,保证车辆正常停放。以上的问题,我在深圳也遇到过,我采用这种方法
上述方法不错,我试过,可以采用
回复
17楼
看了大家的评论,受益匪浅,我是做设计的,像这些现场的问题还真的不知道啊,感谢各位。
回复
18楼
高手真多,哈哈.
回复
19楼
有很多可以借鉴的地方,这里真好。
回复
20楼
首先应在主要渗水地方做人工降低室外地下水位的方法,之后在裂缝区再压力灌浆
回复
21楼
