请教消防给水管材问题
yangcwsw
yangcwsw Lv.2
2010年01月30日 10:38:33
只看楼主

求教:消火栓给水管和自动喷淋管设计工作压力为1.4MPa,试验压力为1.8MPa,管材可否使用普通镀锌焊管。谢谢!

求教:消火栓给水管和自动喷淋管设计工作压力为1.4MPa,试验压力为1.8MPa,管材可否使用普通镀锌焊管。谢谢!
免费打赏
zzhljh
2010年01月30日 10:46:38
2楼
可以呀
回复
yangcwsw
2010年01月30日 14:39:58
3楼
可是设计院非要用加厚镀锌焊管或镀锌无缝钢管,说是压力大普通焊管容易爆。
回复
w-jwei
2010年01月30日 14:48:54
4楼
工作压力大于等于1。2MPA,要用加厚镀锌焊管或镀锌无缝钢管!!
回复
yangcwsw
2010年01月30日 14:51:12
5楼
请教消防给水管材问题
回复
yxm9703
2010年02月03日 13:44:14
6楼
工作压力大于等于1。2MPA,要用加厚镀锌焊管或镀锌无缝钢管!!
回复
版专攻
2010年02月03日 16:12:54
7楼

这个最好弄个可以参考的出处,谢谢斑斑回答,一起学习了
回复
水无常形
2010年02月04日 10:35:26
8楼
1.6MPa以下属于低压管线,《工艺金属管道设计规范》有相应说明。如在化工设计上使用建议采用镀锌无缝钢管。
回复
ferry
2010年02月05日 09:58:55
9楼
工作压力大于等于1。2MPA,要用加厚镀锌焊管或镀锌无缝钢管!!
版主的根据是什么呢?
回复
gs411
2010年02月07日 01:11:59
10楼
我现在一个项目高区是2.25MPa 好像用的也是普通的镀锌管和焊管呀
回复
gs411
2010年02月07日 01:12:36
11楼
不知道上述的要求有出处不 我这设计怎么没提呀 还真担心受得了这么高的压力不
回复