现有一高层,地上36米,地下底板板面标高-4.150米,打预应力管桩,承载力按端承计算。桩直径为500,大部分桩长为7米左右,电梯筒位置的桩较短,仅仅只有3米左右。我该如何处理?最后有具体规范出处!
现有一高层,地上36米,地下底板板面标高-4.150米,打预应力管桩,承载力按端承计算。桩直径为500,大部分桩长为7米左右,电梯筒位置的桩较短,仅仅只有3米左右。我该如何处理?最后有具体规范出处!
12楼
管桩打不了的话可以考虑补桩比较好!
回复
13楼
为什么要选管桩呢?端承的话预应力管桩的承载力低啊,可以考虑用墩基础啊,辽宁地方规范有计算方法。
回复
14楼
多谢这么多为达人的热心回答。到现在施工完毕,发现那么一大盘基础只有那2-3根桩是比较短的,而且在裙楼部位,受力不大,其余的桩都比较长。所以不做处理了。
回复
15楼
辽宁地标2015版:建筑地基基础技术规范 DB21/T 907-2015 中 9.2.3中,墩基础适用范围给了 3.0~4.5m高, 但是这个里面解释是 墩基础配筋可与人工挖孔桩灌注桩相同。即墩基础是人工挖孔桩的缩短版而已。 楼上说的 是预应力管桩,我不知道咋考虑。
回复
16楼
不能一味的死扣规范啊!
回复
17楼
学习学习!!!!!!!!
回复
18楼
7米左右承载力满足的话也可以了。3米出如果担心建议降低下承载力适当补点桩就好
回复
19楼
桩长规范没有具体要求,关键是什么破坏模式。
3米长的管桩也是桩基础,注意是是否挨周围影响降低了承载力。
回复