在人防工程中由扩散室内的防爆地漏排出的水是排到积水坑中的,但是积水坑为配置水泵,请问如何进行排水啊?规范中有无明确要求?
在人防工程中由扩散室内的防爆地漏排出的水是排到积水坑中的,但是积水坑为配置水泵,请问如何进行排水啊?
规范中有无明确要求?
2楼
可以设置手摇水泵吧,具体可以看人防规范和相关图集。
回复
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
4楼
:time: 看人防规范和相关图集。
回复
5楼
防爆地漏是设置在人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处,主
要考虑的是进出口部会受到冲击波破坏。然后集水坑中可以设置手摇水泵排水
回复
6楼
不懂学习中
回复