谁知道这样的荷载在建模的时候怎么转换?
smartshen
smartshen Lv.4
2010年01月29日 15:40:46
只看楼主

谁知道这样的荷载在建模的时候怎么转换?

谁知道这样的荷载在建模的时候怎么转换?

22.jpg

免费打赏
smartshen
2010年01月29日 15:42:47
2楼
要把边上挑板上的填充墙转换成PKPM建模时候的均布面荷载!按荷载规范附录的等效均布荷载转换吗?
但是我转换下来又特别的大 ???填充墙容重14KN/M3

[ 本帖最后由 smartshen 于 2010-1-29 15:59 编辑 ]
回复
smartshen
2010年01月29日 15:54:05
3楼
规范只规定不是全跨的计算方法 还有规范之规定要么两边固接,要么悬挑 ,像我说的是三边固接,该怎么处理呢??
回复
smartshen
2010年01月29日 16:00:06
4楼
有谁知道 发表下自己的看法!
回复
ljhper
2010年01月29日 17:41:27
5楼
加“虚梁”,不就OK啦
回复
ljhper
2010年01月29日 17:47:02
6楼
既然填充墙荷载大,那问什么不加封口梁?
回复
liq7464zg
2010年01月29日 21:31:39
7楼
试试加虚梁,4周导载。
回复
smartshen
2010年02月01日 08:50:16
8楼
因为建筑造型的需要 所以不能加封口梁!
想练习下基本功 所以没考虑虚梁建模 所以想问问怎么倒算!!!
回复
southeastwindhg
2010年02月01日 09:36:54
9楼
可以尝试在砌体中部增加梁,砌体重力通过梁来分段承担,然后在悬臂梁上起柱,承担梁传来的力
回复
yzgang2001
2010年02月01日 09:49:36
10楼
应该转换成挑梁上的集中力
回复
zbhahaha
2010年02月01日 10:09:25
11楼
把荷载均匀分摊到挑板,以将其导入竖向构件。
至于悬挑板的配筋就直接手算好了:)
回复

相关推荐