要把边上挑板上的填充墙转换成PKPM建模时候的均布面荷载!按荷载规范附录的等效均布荷载转换吗?
但是我转换下来又特别的大 ???填充墙容重14KN/M3
[
本帖最后由 smartshen 于 2010-1-29 15:59 编辑 ]
回复
3楼
规范只规定不是全跨的计算方法 还有规范之规定要么两边固接,要么悬挑 ,像我说的是三边固接,该怎么处理呢??
回复
4楼
有谁知道 发表下自己的看法!
回复
5楼
加“虚梁”,不就OK啦
回复
6楼
既然填充墙荷载大,那问什么不加封口梁?
回复
7楼
试试加虚梁,4周导载。
回复
8楼
因为建筑造型的需要 所以不能加封口梁!
想练习下基本功 所以没考虑虚梁建模 所以想问问怎么倒算!!!
回复
9楼
可以尝试在砌体中部增加梁,砌体重力通过梁来分段承担,然后在悬臂梁上起柱,承担梁传来的力
回复
10楼
应该转换成挑梁上的集中力
回复
11楼
把荷载均匀分摊到挑板,以将其导入竖向构件。
至于悬挑板的配筋就直接手算好了:)