图中的自耦变压器柜的 2KM 有什么作用啊,不要不行吗?
图中的自耦变压器柜的 2KM 有什么作用啊,不要不行吗?
2楼
2KM接触器控制的是自耦变压器的公共端,如果2KM不接通,自耦变压器将无输出,不能工作,不能去掉。
回复
3楼
那为什么不能把自耦变压器直接接到公用端?不用这个接触器,相当于短接到公用端。
顺便说明一下:电机正常工作后,1KM合闸,电流不经过自耦变压器柜,直接接到电机上。
我的理解是不管自耦变压器工不工作,只要1KM合闸,自耦变压器就会被短掉,所以可以省去2KM啊?
回复
4楼
没有人知道吗,请大家帮忙解答一下啊!
回复
5楼
如果省去2KM,直接接通自耦变压器将始终处于工作状态,不安全。
回复
6楼
并且也有能耗
回复
7楼
是的,后来我想了。
直接接通当KM1合闸时,自耦的下半部分会分流,电流不会全部流向电机。
回复
8楼
个人认为有条件的话,自藕变压器上方在加个接触器:lol
回复
9楼