自耦变压器柜的图纸
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年01月29日 13:23:25
来自于变压器
只看楼主

图中的自耦变压器柜的 2KM 有什么作用啊,不要不行吗?

图中的自耦变压器柜的 2KM 有什么作用啊,不要不行吗?

2.png

免费打赏
przhzj
2010年01月29日 14:14:50
2楼
2KM接触器控制的是自耦变压器的公共端,如果2KM不接通,自耦变压器将无输出,不能工作,不能去掉。
回复
iamcsg
2010年01月29日 15:44:15
3楼
那为什么不能把自耦变压器直接接到公用端?不用这个接触器,相当于短接到公用端。
顺便说明一下:电机正常工作后,1KM合闸,电流不经过自耦变压器柜,直接接到电机上。
我的理解是不管自耦变压器工不工作,只要1KM合闸,自耦变压器就会被短掉,所以可以省去2KM啊?
回复
iamcsg
2010年02月01日 13:52:14
4楼
没有人知道吗,请大家帮忙解答一下啊!
回复
przhzj
2010年02月01日 17:32:28
5楼
如果省去2KM,直接接通自耦变压器将始终处于工作状态,不安全。
回复
przhzj
2010年02月01日 17:35:09
6楼
并且也有能耗
回复
iamcsg
2010年02月03日 09:44:35
7楼


是的,后来我想了。
直接接通当KM1合闸时,自耦的下半部分会分流,电流不会全部流向电机。
回复
lqj363747997
2010年07月09日 16:37:22
8楼
个人认为有条件的话,自藕变压器上方在加个接触器:lol
回复
z1g2d3
2010年07月25日 16:56:47
9楼
太简单的图了
回复