关于大空间空调!
ztzm
ztzm Lv.2
2005年07月26日 20:22:15
来自于中央空调
只看楼主

我现在在做一个54x36x5高的大空间的空调,5米是吊顶高度。我现在要用圆形散流器,但是又怕冬季热风吹不下来,请有经验的各位工程师给予指导!十分感谢。还有象这样的比较大点的空间建筑的空调,气流组织应该怎么处理比较好?是不是非要设置的均匀,还有,施工单位是怎么施工呢?他们会不会仔细看图纸施工,?现在让我们这几个师兄说的,我也有点糊涂了!!呵呵……

2005年08月05日 21:20:39
12楼
风口能否中置,也可以考虑立式暗(明)装盘管,若非安于吊顶不可,那一定不要用散流器,回风口设于地面附近。
回复
haha_wang_lei
2007年04月28日 10:55:04
13楼
楼上面有个说地板送风的,但是你知道地板送风造价高多少么.
节能30%我还是比较肯定的.
5M,用旋流风口可以了吧.
回复
crab
2007年07月23日 12:53:42
14楼
散流器?不行吧。地板送风,估计要是高档的小区会所还能接受,其他,还是造价太高了。
回复
zhp117
2008年12月16日 09:26:11
15楼
吊顶才5米,冬天供暖能满足
回复
niuyuxin
2008年12月16日 16:14:06
16楼
呵呵 总有学不完的东西啊 我就着专业的 可都要忘没了 55
回复
raidaf
2008年12月16日 19:57:49
17楼
没看没明白,到底怎么处理,要是一定要用上送上回呢,用什么样的风口送风,控制风速多少呢
回复
hanweivy
2009年07月08日 10:18:11
18楼
回复
fengxu0751
2009年07月08日 11:29:55
19楼
如果只是夏季送冷风,散流器一般可以安装在多高?风速5m吧
回复

相关推荐

APP内打开