我现在在做一个54x36x5高的大空间的空调,5米是吊顶高度。我现在要用圆形散流器,但是又怕冬季热风吹不下来,请有经验的各位工程师给予指导!十分感谢。还有象这样的比较大点的空间建筑的空调,气流组织应该怎么处理比较好?是不是非要设置的均匀,还有,施工单位是怎么施工呢?他们会不会仔细看图纸施工,?现在让我们这几个师兄说的,我也有点糊涂了!!呵呵……
用旋流风口顶送,最好下回
回复
3楼
5M不一定要用旋流风口吧,但散流器一定不行.
回复
4楼
不知道你这个大空间是作什么用的,如果是会议室,要考虑噪声问题.
回复
5楼
散流器最好不要用,施工单位当然是照图施工,不过大部分质量不行
回复
6楼
做地板采暖 或将贴附风口改成直送的风口 出口风速适当高一点 应该可以的
回复
7楼
为什么非得顶部送风,可采用架空地板,地板下放置风机盘管(有专业厂家提供此盘管及地板),由地板侧送、回风及可解决问题,且比顶部送风节能30%以上。
回复
8楼
楼上的,是不是哦,何以得出结论节能30%,造价高多少?
回复
9楼
这个可以送下来,但要特别考虑气流组织。
回复
10楼
将散流器换成百叶风口上送风,设计下回风就可以了,送风风速设计为3米每秒
回复
11楼
笔者曾设计过吊顶高度8m的大空间空调系统,采用漩流风口下送风,建筑物一端下部单层百叶回风口回风,实践证明空调效果很好。大空间空调圆形散流器顶下送,冬季热风肯定吹不下来,这种实例太多了。
回复