新手请问 变配电室的备用照明如何做??请详细指教
chenxue1985716
2010年01月29日 11:11:58
只看楼主

现在对备用照明相当的迷糊 看规范也没弄出个子丑寅卯来着 请路过的各位详细指教 ~~~~~~~~

现在对备用照明相当的迷糊 看规范也没弄出个子丑寅卯来着 请路过的各位详细指教 ~~~~~~~~
免费打赏
chenxue1985716
2010年01月29日 13:19:20
2楼
看的多 回复的少 请路过的老手指导指导
回复
xpmhs
2010年01月29日 13:26:28
3楼
若有直流屏,可考虑直流母线上接几个白炽灯。一般单电源的变电所,可采用带备用电池的应急灯。
回复
ccccyq
2010年01月29日 13:42:54
4楼
一般单电源的变电所,可采用带备用电池的应急灯。
--备用电池的持续时间大于180min
回复
xpmhs
2010年01月29日 13:56:32
5楼


备用电池时间看有无消防供电要求,如没有,1h就可以了!
回复
永无止境
2010年01月29日 14:02:14
6楼
按照照度来就行了
回复
小虫米子
2010年01月29日 15:51:32
7楼
期待高手解答哦
回复
tgbzx
2010年01月29日 23:07:03
8楼
用带蓄电池的荧光灯,还能保证备用照明的照度和平时照明一样,应急时间看具体场合。但供电回路须走应急照明回路。