排烟风机可否直接设在防火分区内
hjh13607157293
2010年01月28日 22:22:45
来自于通风排烟
只看楼主

规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的

规范中排烟风机一般宜设在专用机房内,是否理解放在防火分区内也行?我个人觉得设个机房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感觉规范应该也是允许的
免费打赏
shi.asia
2010年05月05日 15:23:41
32楼
尽量设机房吧 没办法 就做吊顶的 做2小时的防火板围护

这个做法非常赞同!
回复
wlwx_0
2010年05月05日 16:12:36
33楼
国家规范没有禁止不做风机房,但有些省份的文件明确要求设风机房。
设不设还是要看当地消防主管部门的意见。
回复
wangshancheng
2010年05月09日 13:55:05
34楼
上面的解释使我学到了很多,也解决了我的疑问,谢谢!!!:victory:
回复
hnxiongwu2976
2010年05月10日 11:23:43
35楼
上海防排烟技术规程里说了,排烟风机宜放在风机房内,如不能,则应该用耐火极限不小于2h的耐火材料包起来,并离风机最少600的距离,
回复
lcsxhm2008
2010年05月13日 03:04:30
36楼
最好设置排烟机房,感觉这样自己设计的时候也比较简单。
回复
jiatongzhang2009
2010年05月14日 09:50:24
37楼
学习了,谢谢各位专家。
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:20:16
38楼
不做在机房也可以 不许就行防火围合
回复
j04150124
2010年05月15日 21:07:44
39楼
不在机房内的话 需要加防火隔板 耐火极限不小于1小时 2009版技术措施有说
回复
ls5678
2013年12月17日 16:05:04
40楼
看了各位的解释,学习很多东西,谢谢了!
回复
maochencong1234
2013年12月19日 14:36:03
41楼
zyw_816 发表于 2010-1-29 07:14 一套不错的图纸,先下下来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西. 真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家 …???哪有图纸 求发
回复

相关推荐

APP内打开