关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
lvyg2009
lvyg2009 Lv.2
2010年01月28日 20:39:35
只看楼主

重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。在satwe数据前处理-地震信息中的设防烈度和抗震等级应安本地区标准输入,而在后处理控制参数中轴压比等抗震构造措施应按提高1度设防烈度的等级控制。个人意见不知道正确与否,请各位批评指正,并给出正确的观点和理由。希望大家踊跃发表个人意见,在这里敬请各位的高论!

重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。[ 本帖最后由 lvyg2009 于 2010-1-28 20:58 编辑 ]

地震信息.jpg


地震.jpg

mingyuan20053442
2010年01月29日 10:44:56
2楼
计算按7度,措施按8度。
回复
lvyg2009
2010年01月29日 14:37:16
3楼
谢谢,楼上的。今天重读分类标准和抗规,抗震等级应属于抗震措施范畴。可惜啊,过客太多,指点的人太少啊,很心痛啊
回复
天柱
2010年01月29日 18:47:56
4楼
计算按7度,措施按8度。

PKPM只认一个抗震等级,按7度的输入达不到要求,按8度输入有些浪费。

对于柱可用CRSC配筋,CRSC考虑了计算和构造两种抗震等级不同的情况。
回复
深藏功与名
2014年01月19日 20:53:05
5楼
抗震设防烈度填7度 这个参数是用来控制地震作用的计算 因为规范说地震作用按本地区抗震设防烈度 所以这个参数不提高
抗震构造措施和抗震等级需要提高一度来考虑
回复
杰克
2014年01月23日 17:24:59
6楼
地震局要求作用及构造都提高一级
回复
土木结构
2014年01月23日 23:05:32
7楼
这个规范说的很明确了
回复
dswangchu
2014年11月05日 17:52:29
8楼
我认为不对,我认为烈度按本地区输入,抗震等级按提高一度输入,但是抗震构造措施是不是提高就有问题,你看你是场地二类,那抗震构造措施的设防烈度就不能提高,要知道在三四类场地地震加速度为0.15g和0.3g的才提高一度,见抗规
回复
jingyuan2255
2014年11月07日 20:34:15
9楼
学习了!!!
回复

相关推荐