埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式
xueraul
xueraul Lv.3
2010年01月28日 20:07:07
只看楼主

卡箍不许埋地镀锌又不能焊接套丝现场没那么大的套丝机哪位高人给指点下

卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下
pegion
2010年01月29日 10:20:07
2楼
最好是用法兰,以前在做钢铁厂项目时都是这么做,焊接肯定也是不可以的,能选择的连接方式不多
回复
gs411
2010年01月29日 15:26:44
3楼
做过的是用法兰,当然也涉及到法兰和管道的连接 用的也是焊接 刷的环氧富锌底漆 好像没有去二次镀锌的
回复
gps_bjbean
2010年02月01日 13:39:51
4楼
首先150不能套丝的。
如果一定要镀锌管埋地,那就沟槽吧,管道和沟槽部位(尤其螺栓)加强防腐,虽然给排水和消防的验收规范有些描述不大一致的情况,但这样做也算是折中的方法了
验收规范是这么形容的:
GB50242-2002。第9.2.3条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中
GB50261-96第5.1.4A:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处理

xjzyzjd:学习了,感谢!

回复
lichangan
2010年02月01日 14:29:56
5楼
最好不用镀锌管。一是防腐,2是连接。法兰是不允许直接埋地。用铸铁或pe管均可。
回复
sunautumn_chen
2010年02月01日 20:01:00
6楼
埋地就不应该用镀锌管,镀锌目的不是防腐是防锈。
用上了连接方式只好选法兰了,法兰焊完了,把损坏的锌层铲掉,里外都要铲,然后根据介质是饮用水还是单纯的生产或消防水选择坡损处内涂漆的种类,外防腐没特别的,和焊接钢管埋地外防腐一样的做法,镀锌管外壁也得做防腐。
回复
lichangan
2010年02月02日 16:57:24
7楼
镀锌管不允许焊接,主要是会引起电化学腐蚀。化学法防腐无效。一般是先用焊接管下料、焊法兰。然后内外镀锌。也就是适用于泵房内大管经。埋地还是不能直接埋。
回复
gengyanan-0103
2010年02月03日 09:39:05
8楼
可以焊接然后二次镀锌
回复
sunautumn_chen
2010年02月03日 14:30:40
9楼

现场施工的时候是不具备镀锌条件的,特别是内镀锌。在镀锌管上焊法兰是没有问题的,焊接时只会破坏焊口附近的锌层,可以用油漆对损坏部分防护。
回复
gps_bjbean
2010年02月03日 14:45:10
10楼
在今年的长城杯讲座中,专家是这样说的,其实镀锌管如果是给水管(当然北京已经命令禁止使用镀锌管作为给水管材了)的话,不可以采用焊接的方式,主要考虑的是破坏镀锌层之后影响饮用水质的缘故。但如果作为中水或者消防专家说是可以焊接的,当然专家说的话不一定能在施工中实施,毕竟监理什么的还是靠规范来检验的,但分析一下专家说的也很都道理,试问中水、消防或者压力排水系统,在工程造价不高的情况下往往是用焊接钢管的,就算镀锌管焊接影响了焊口处的镀锌层,就算内层镀锌不好防腐,但总体相对于焊管来说,整体的防腐还是要比焊管强的多的,不是吗?所以个人愚见,镀锌钢管焊接埋地,三油两毡加强防腐即可。
PS:实际操作中还是与甲方、监理、地方质检站沟通后实施为妙,埋到地下在返工,呵呵,那就得不偿失了
回复
gs411
2010年02月03日 19:43:45
11楼
楼上说的有道理
回复

相关推荐