埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式
xueraul
xueraul Lv.3
2010年01月28日 20:06:31
只看楼主

卡箍不许埋地镀锌又不能焊接套丝现场没那么大的套丝机哪位高人给指点下

卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下
免费打赏
congjiwen
2010年05月31日 17:00:20
2楼
埋地的允许焊接啥,
回复
wrnmm1984
2010年06月03日 17:53:21
3楼
没办法,焊接了做防腐,要么换球墨管
回复
cnhanhan
2016年12月27日 14:15:50
4楼
绝对不能卡箍,焊接,三油两布。
回复
caiyingpu
2016年12月27日 15:46:21
5楼
埋地部分可以采用焊接方式,焊接位置需要刷防锈漆,还需要做防腐
回复
wswyh2009
2016年12月28日 17:05:30
6楼
可以法兰连接 法兰连接部位做检查井
回复
老有所为
2017年01月15日 15:54:25
7楼
谢谢分享。
回复
lichangan1000
2017年01月16日 15:01:39
8楼
镀锌管不能焊接。是由于电化学腐蚀。与防腐措施没关系。
换管材吧。
回复
哈哈哈尼
2017年02月11日 09:06:17
9楼
我们这边设计用卡箍,然后改成焊接,最后甲方不同意,又改成卡箍!!!