溢流管管径计算问题
fisherohong
2010年01月28日 10:18:58
只看楼主

水箱无进水管,是散落式进水,水箱总进入流量 2100 m3/h水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?

水箱无进水管,是散落式进水,水箱总进入流量 2100 m3/h

水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。

溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m


我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?
免费打赏
jun986301
2010年01月28日 16:33:28
2楼
应该就是按照排泄水箱的最大入流量确定就行了吧,不过管径一般比入水管大一级。
回复
hlp8015
2010年01月28日 19:23:58
3楼
你既然是分散进水,就没法按进水管加大一级管径确定
我个人理解的:按重力排水计算,溢流管的起点算是排水的起点,然后在看你溢流各部分的管段的排泄能力,按你讲的应该是水平那段是控制段,你按排水那样根据坡度来确定管径,
回复
fisherohong
2010年02月01日 12:43:59
4楼
排水起点设置挡板,得用堰流公式计算吧?按堰流算了管径D=900!。。。太大了。。。:Q