水箱无进水管,是散落式进水,水箱总进入流量 2100 m3/h水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?
水箱底部接泵吸入口,要求设计溢流管在泵口堵塞情况下能将2100m3/h的流量顺利溢流排出。
溢流管垂直段高度4.6m,水平段5.4m
我假设溢流时为满管排出,等径管道流量流速相等。尝试用阻力损失的方法计算管径为210,向上圆整到DN250。不知这种计算是否正确?还有就是实际情况是否要考虑半满管情况?