【【【【救助!!消防管路设计!!】】】】
wmg3645565
wmg3645565 Lv.2
2010年01月27日 18:58:08
只看楼主

目前在建的一个项目,泵房设计在建筑物外,图纸设计的消火栓、喷淋分别各由2台泵进行供水,一用一备。问题来了,按照图纸要求,从泵房中泵引出4条管路,分别为喷淋一用一备、消防一用一备。4条管路通过室外管网连到室内的消防管路。应如何进行连接?我做的是将主备管路在室外分别合并,即消火栓1根,喷淋1根。与室内相连时增加三通。一同事指出:《按照建筑设计防火规范》8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

目前在建的一个项目,泵房设计在建筑物外,图纸设计的消火栓、喷淋分别各由2台泵进行供水,一用一备。
问题来了,按照图纸要求,从泵房中泵引出4条管路,分别为喷淋一用一备、消防一用一备。4条管路通过室外管网连到室内的消防管路。应如何进行连接?
我做的是将主备管路在室外分别合并,即消火栓1根,喷淋1根。与室内相连时增加三通。

一同事指出:
《按照建筑设计防火规范》
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

所以应从泵房开始,所有4条管路都应单独布管,并直接与建筑物内管网连接。


请问有无必要?
wmg3645565
2010年01月27日 22:47:19
2楼
【【【【救助!!消防管路设计!!】】】】
回复
w-jwei
2010年01月28日 09:11:44
3楼
不太了解你的平面布置,不好说!
1、喷淋,你要在泵房中设湿式报警阀吗,如果是的话,就有几个湿式报警阀,出几个管子,如果湿式报警阀分散布置,两个以上时,喷淋在室外成环,从每个环上出管接湿式报警阀!
2、消火栓,如果仅有一个建筑布置的话,你就要出两个管子,与该建筑的室内消防环网相连,如果是多个建筑的话,就在室外成环,消火栓泵有两个出水管与环相连,每个建筑有两个引入管与该环和室内消防环网相连!
最好有个平面图,不然不好说!!
回复
whf1118
2010年03月03日 15:53:04
4楼
:)
回复
qingquan2004
2010年03月04日 17:24:20
5楼
我认为楼主同事说的对啊,呵呵。
回复
tx
2010年03月05日 01:22:38
6楼
版主说的对啊 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复