给水水泵的设计
wangyongjian133
2005年07月26日 13:48:02
只看楼主

我是做甲方的,要给一个车间做给水,水源直接用3口深水井,用变频泵供水。而且3口井不在相同的位置距离比较远,请问各位应该怎么设计它的给水管网啊,在此先谢谢各位了!

我是做甲方的,要给一个车间做给水,水源直接用3口深水井,用变频泵供水。而且3口井不在相同的位置距离比较远,请问各位应该怎么设计它的给水管网啊,在此先谢谢各位了!
免费打赏
li1331
2005年07月26日 14:26:31
2楼
环连
回复
果汁
2005年07月26日 15:27:39
3楼


既然这样,这儿高手多得是,只要你肯出银子,会有你满意的方案的!
回复
xfd831
2005年07月26日 17:55:48
4楼
3楼的,不要吓人家哟,2楼说的不错,方便的话,室外做环连!
回复
shihongsheng
2005年07月26日 17:59:21
5楼
三口井同时供水,我想应该和三水厂向管网供水的道理一样.
回复
cailiang008
2005年07月26日 18:55:06
6楼
用水井本来就不规范!随便搞搞就可以了!
你看这样行吗?
回复
ssffyy
2005年07月26日 21:16:33
7楼
楼上的这样做,水泵不是变成自吸泵了吗?不满足自灌式
回复
ldsun
2005年07月26日 21:32:50
8楼
3口井不在相同的位置距离比较远,估计其动水位也不一样,如果并联在一起直接供水恐怕效率会比较差,建议还是设个缓冲水池二次供水比较合适,或者做个水塔或高位水池之类的。
回复
wangyongjian133
2005年07月27日 12:37:09
9楼
如果我用恒压泵,该如何呢?
回复
city-ants
2005年07月27日 13:54:34
10楼
我觉得应该这样就行了(不少工程都这么做的)
 三个深井泵出管,三根联成两根,由两根送往中继泵站。
 若距离较远时,在一定位置得设联络阀门井。
回复

相关推荐