我是做甲方的,要给一个车间做给水,水源直接用3口深水井,用变频泵供水。而且3口井不在相同的位置距离比较远,请问各位应该怎么设计它的给水管网啊,在此先谢谢各位了!
我是做甲方的,要给一个车间做给水,水源直接用3口深水井,用变频泵供水。而且3口井不在相同的位置距离比较远,请问各位应该怎么设计它的给水管网啊,在此先谢谢各位了!
2楼
环连
回复
3楼
既然这样,这儿高手多得是,只要你肯出银子,会有你满意的方案的!
回复
4楼
3楼的,不要吓人家哟,2楼说的不错,方便的话,室外做环连!
回复
5楼
三口井同时供水,我想应该和三水厂向管网供水的道理一样.
回复
6楼
用水井本来就不规范!随便搞搞就可以了!
你看这样行吗?
回复
7楼
楼上的这样做,水泵不是变成自吸泵了吗?不满足自灌式
回复
8楼
3口井不在相同的位置距离比较远,估计其动水位也不一样,如果并联在一起直接供水恐怕效率会比较差,建议还是设个缓冲水池二次供水比较合适,或者做个水塔或高位水池之类的。
回复
9楼
如果我用恒压泵,该如何呢?
回复
10楼
我觉得应该这样就行了(不少工程都这么做的)
三个深井泵出管,三根联成两根,由两根送往中继泵站。
若距离较远时,在一定位置得设联络阀门井。
回复