能不能用消防水池作为他用
arcpeng
arcpeng Lv.2
2010年01月27日 11:47:53
只看楼主

请问可不可用用消防水池的水作为其他的用途,比如用来浇洒绿地、作为冷却水等等

请问可不可用用消防水池的水作为其他的用途,比如用来浇洒绿地、作为冷却水等等
免费打赏
w-jwei
2010年01月27日 12:58:44
2楼
1、消防水池可以和其它用水合用,但是要有消防用水不被挪用的措施!
回复
arcpeng
2010年01月27日 18:18:28
3楼
能不能用消防水池作为他用
回复
robin108
2010年01月30日 22:46:28
4楼
可以的,只要保证有效的消防用水量不被他用,可将水池修大一些即可。另外消防水池水被他用后,还可保证水质不易破坏。:lol
回复
水无常形
2010年02月04日 11:03:35
5楼
规范要求的消防水池与生活水池合建只是对构筑物建设及投资上经济合理的考虑,不等同消防用水可以作其他用途.
回复
czc2351
2010年02月04日 12:12:29
6楼
只要在别的系统上做个保证消防用水量的措施就可以了,比如在绿化用水管道上打个洞,让它在一定水位不能吸水,当然这个水位要能保证消防用量。
回复
ferry
2010年02月04日 17:07:01
7楼
做为冷却水缓存应该是可以的,但应附加冷却水系统管路的全部水容积,因为冷却水是开式系统,系统停止运行后管道会倒空,重启后会引起水池的水位降。另外,启动后冷却塔有飘水等水损耗,应按冷却水系统补水率和循环周期计算损失水量,再附加。两项合计附加到消防水池的有效容积上,才能保证消防水不被动用。因消防水池容积较大,又多设于地下室,温度相对较低,对于冷却水系统比较有利。
回复