关于12kV金属封闭开关柜的电气安全距离
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年07月26日 11:49:23
只看楼主

DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》6.4.1规定:-1 导体至接地净距距 125mm;-2 不同相的导体之间的净距 125mm;-3 导体至无孔遮栏间净距 155mm;-4 导体至网状遮栏间净距 225mm。GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定:-1 相间、相对地 125mm;-2 各相对门及侧板 155mm;-3 各相对网门及封板 225mm。

DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》6.4.1规定:
-1 导体至接地净距距 125mm;
-2 不同相的导体之间的净距 125mm;
-3 导体至无孔遮栏间净距 155mm;
-4 导体至网状遮栏间净距 225mm。
GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定:
-1 相间、相对地 125mm;
-2 各相对门及侧板 155mm;
-3 各相对网门及封板 225mm。

目前我公司有产品在武高所做试验,试验人员根据 GB/T 16934 规定,认为我们的计量柜达不到其“-2”的要求,即相对侧板间距达不到 155mm 。我根据 DL/T 404 进行了解释。

觉得可以拿出来请大家讨论,各位会如何解释呢?班门弄斧而已,大牛们不要欺负我啊,呵呵
hkshaochanggen
2005年07月26日 20:59:25
2楼
你的试品如果侧板的接地时不可靠的,应满足155mm。
其实DL404在对应计量柜时,两者的要求是相同的。
DL404中的
-1 导体至接地净距距 125mm;
-2 不同相的导体之间的净距 125mm;
要求对应GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定的 相间、相对地 125mm要求。
DL404中的
-3 导体至无孔遮栏间净距 155mm;
要求对应GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定的 各相对门及侧板 155mm。
接地不可靠的门及侧板就是无孔遮栏间呀
以上系个人观点,供参考。
回复
汤逊
2005年07月27日 14:39:04
3楼
对你的说法,我基本是认同的,但也有不同看法。
我认为:
“侧板”,只有在接地不可靠(如你所说)并且可能被人接触到的情况下,才适用 GB/T 16934 的上述规定。柜子作为一个排列,其侧板是不会被接触到的。

或者可以说,镀锌的侧板,紧固在柜体上,视为可靠接地;喷塑则视为不可靠接地:P

还有:韩国、日本的铠装中置柜,相到侧板不足 150mm ,其侧板均为喷塑,而非敷铝锌板。
回复
hkshaochanggen
2005年07月27日 19:12:57
4楼

那你觉得侧板在接地不可靠且侧板不会被接触到的情况下属于DL404规定的哪一类?
回复