一饲料厂新装一台S9-200KVA的变压器,全厂负荷160KW左右,有自动无功补偿,变压器使用了一个月,昨天突然打电话来说变压器爆炸了,到现场一看,变压器油震已爆裂,变压油冲到几米远,高压跌落保险全部烧断. 为什么一台未超载的变压器会爆裂呢?以前到是遇到过因为低压侧短路引起的变压器爆炸.经查未发现低压侧有故障.在询问后得知,变压器在使用一周后大盖就发现漏油,厂里电工把大盖螺丝全部紧了一遍又投入使用.
一饲料厂新装一台S9-200KVA的变压器,全厂负荷160KW左右,有自动无功补偿,变压器使用了一个月,昨天突然打电话来说变压器爆炸了,到现场一看,变压器油震已爆裂,变压油冲到几米远,高压跌落保险全部烧断.
为什么一台未超载的变压器会爆裂呢?以前到是遇到过因为低压侧短路引起的变压器爆炸.经查未发现低压侧有故障.在询问后得知,变压器在使用一周后大盖就发现漏油,厂里电工把大盖螺丝全部紧了一遍又投入使用.
2楼
为何一台新变压器会漏油?在检查变压器后发现变压器附带的吸潮器未上,还是用出厂时的铁板封住.这样一来在使用中变压器内气体无法排出.由于最近气温高,变压器在带负荷时油膨胀比较大,变压器内的压力也升高,油路循环减慢,铁芯和线圈的热量不能及时排出.造成累积效应,最后绝缘下降造成烧毁,而烧毁产生的大量气体无法正常排出,又造成油枕爆裂.
回复
3楼
吸取教训啊,谢谢楼上的讲解。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
是的,好多成套设备等安装和是用都没有按规范仔细去做,有些根本不懂,或者还是按自己以前的一点经验就那样搞了,真实太多的事故都和不按规范操作,把关不严格上.
回复
6楼
大家都要吸取教训了;
回复
7楼
大家说得有一定道理
回复
8楼
加油盖和吸潮器没有处理好。变压器制造质量问题。
回复
9楼
学习了
回复
10楼
解压阀门没有打开
回复