消防水池和水泵接合器距建筑物的距离是多少?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年07月25日 19:58:40
只看楼主

如题!谢谢!

如题!
谢谢!
zhhb0891
2005年07月26日 01:06:08
2楼
消防水池的设置位置并不一定要在室外吧,也可以设在地下室里啊!水泵结合器与建筑物的距离好象也没有什么硬性的规定,只要放到便于消防车使用的地方,,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m就可以了.
回复
tcwhx
2005年07月26日 09:18:59
3楼
我也注意到没此规定,只要满足功能要求就是了,
回复
wanghao
2005年07月26日 17:25:18
4楼
为保护消防队员安全,消防水泵接合器
1、不应放置在玻璃幕墙下方。
2、不应放置在失火时有杂物容易掉落的位置。
建议距离建筑物5米以外。
回复
gzh1982
2005年07月26日 17:31:23
5楼
消防水泵接合器
距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m就可以了.
回复
ydh1981
2005年07月26日 19:52:12
6楼
在一些设计手册上有水泵接合器距外墙的规定不宜小于5m(墙壁式除外)
《给水排水快速设计手册》第292页
回复
dolphin2610
2005年08月02日 13:09:17
7楼
万不得已时
可以放在幕墙下面
不过要在水泵接合器上面做高于人的牢固棚子
以防玻璃扎伤消防人员
回复
果汁
2005年08月02日 17:02:39
8楼
大家说的都有道理,综合起来就差不多了!
回复
歌者
2005年08月02日 17:08:14
9楼
我也来补充一点 :消防水泵接合器距门大于1.0M
回复
malong_555
2005年08月02日 19:16:21
10楼
室外消防水池距离建筑物的距离有没有明确的规定!
规范上条文说明中说是15米,不知各位同仁对此的观点是什么,谢谢!